地暖 - “悬浮”管道 - 或者不在地面上?

  • Erstellt am 2018-04-08 17:01:11

krischaaan

2018-04-08 17:01:11
  • #1
专家们您好,

我们新建房屋的地暖管道已经铺设完成。现在情况是,有些地方(尤其是角落)管道悬空……管道处于张力状态,抬起了已经铺设的Flipfix板。

我们的地暖分配装置设在地下室,也就是说,所有管道都通过一个竖井进入地下室。这里管道抬得非常高且处于张力状态……这样可以吗??
我认为角落处的砂浆会把整体压下去。至于通向分配装置的竖井(管道必须全部向下转90度),几乎无法用力把管道压下去。

这里允许留有空隙吗??这是专业规范的吗?
或者,管道应如何固定在地面上?

问候,Christian
 

Knallkörper

2018-04-08 18:02:27
  • #2
砂浆不会压坏你的管道。它会“流动”到下面,保持原位。这很明显。

很可能在从井道过渡处每根管道都应该安装一个弯头。我一点也不会去压它。你看看所用软管的数据表,上面会写最小弯曲半径。根据你的描述,我估计没有遵守。如果是这样的话,我会建议停止施工。
 

krischaaan

2018-04-08 18:40:09
  • #3
最小弯曲半径为 DIN 4726 标准中的 5 倍直径 d

Das heißt, dass der kleinste zulässige Biegeradius für ein Material oder ein Bauteil dem Fünffachen seines Durchmessers (d) entsprechen muss, gemäß der Norm DIN 4726.
 

Kekse

2018-04-08 19:15:00
  • #4
这意味着,如果你把管道绕成一个圆,这个圆的直径必须是管道直径的十倍。这样的圆现在具有一定的曲率。如果你现在不绕成完整的圆,而只是让管道绕一个弯曲,那么管道在弯曲处的曲率不能比你绕的那个圆的曲率更大。赶紧找个专家,在我听来这可不太好。
 

Mastermind1

2018-04-08 20:08:06
  • #5
照片?装了足够的订书针吗?

只要弯曲半径合适,就可以相应地固定合适的位置。

但实际上最重要的是有合适尺寸的开口,这样才能把管子整齐地引导到下一层……
 

类似主题
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
13.08.2014暴风雨导致地下室进水 - 保险?17
13.08.2014地暖开槽——经验?19
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
14.02.2021全地下室爱好和办公室——地暖、电加热器还是红外加热?13
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
06.01.2022老建筑中的地暖,后期施工15
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
23.02.2024后期安装浴缸还是淋浴?27