地暖连接在错误的房间

  • Erstellt am 2017-01-31 14:39:22

ypg

2017-02-04 09:53:36
  • #1


你好,Tito,
你说得对:这个角落的设计看起来有点混乱,只是为了在这里放置暖气?

那么,我看到这里是一个套房公寓。鉴于比例(情况/努力/收益),我更倾向于保持现状。不管是2米还是2.26米……反正会装一个衣杆,或者角落放一些“小家具”。
作为对烦恼的补偿,我会争取一些“可有可无”的东西——也许你能想出一些因为费用而放弃的东西?
 

Payday

2017-02-04 09:58:58
  • #2
可能组合解决方案也是一种选择。这些[Verteiler]也可以“砌入墙内”,这样箱子就不会凸出来,而只能从一侧打开,但仍然嵌在墙里。大多数建筑公司都会对此收取额外费用,但这里可能是一种解决方案(当然对你是免费的!)。墙体因此会明显减少向[Ankleide]方向的延伸。如前所述,你应该注意毛坯墙体长度约为210厘米。当然,除非你不打算在那里放置“标准衣柜”。
 

Che.guevara

2017-02-04 19:25:02
  • #3
有什么理由不再铺设一层带有地暖的完整找平层呢?

那你就高出10厘米罢了……
 

11ant

2017-02-04 19:56:51
  • #4


开个玩笑?

墙体方面结构已经搭好了(我猜也是上层),估计也没人愿意去填地或者改入口台阶/车道什么的。
 

Payday

2017-02-05 11:11:52
  • #5
那听起来真是很烂的凑合活。如果真要做,就把对应的位置敲掉。
 

wrobel

2017-02-08 00:35:07
  • #6
你好你好

为什么那里有人会把上面和下面搞混呢?
这里讲的是混凝土核心激活。结构本身已经没问题了。
在混凝土中敲开管道是非常困难且容易出错的。
如果可能的话,我建议避免这样做。
假设分配器只服务于套内住宅,那么它放在衣柜房里其实也不错。