一楼的地暖不再工作了

  • Erstellt am 2020-09-29 11:02:34

tomtom79

2020-10-04 17:17:51
  • #1
至少你应该装上玉米饼。

但无所谓,只需安装一个恒温器,然后打开蓝色旋塞,当然之前要检查其功能。
 

T_im_Norden

2020-10-04 17:24:53
  • #2
不,不会看到,我不是在说那些不存在的 Taco 调节器。 有分配器调节回流的流量,那里通常有一个带有刻度的四方形调节器,可以从上方看到。
 

tomtom79

2020-10-04 17:43:29
  • #3

他在第1或第2页的某处还有图片,但我也以为他有图片,因为他发布了分配器。
 

qwertzuiop

2020-10-04 21:39:59
  • #4
在第1页可以看到3个分配器的原样,19年前一家独立的暖气安装公司这样组装的,为什么怎么回事谁也不知道,分配器本身没有刻度盘。
 

Mycraft

2020-10-05 09:59:58
  • #5
啊,对了!排气!在地暖时代一个被遗忘的步骤。通常现在都会安装自动排气阀,就这样了。但你的系统显然是较旧的。地暖的排气比暖气片更复杂,所以我认为系统里仍有空气,导致房间不能完全热起来。当然,也可能还有其他地方出了问题。 当然,19年后泵也可能会停止工作,只能提供较低的性能。 另一个问题。阀门,尤其是不经常动的(就像你这样),可能会卡住或生锈。只能更换。还有一点,你不知道里面的水质,也不知道空气从哪里来的,这些都不利于系统运行。 这些蓝色盖子的唯一作用是压下阀杆,使供暖回路保持开启。颜色和形状无关紧要,是塑料制品,时间长了会坏。 你搜“手动调节阀 暖气片”,应该能找到合适的。它们外观可能不同,但功能相同。买标准30x1.5的应该合适。 但从图片看,你那里可能是靠这个调节流量(虽然比较少见,但谁能保证19年前装的系统是什么样的呢)。所以拧下之前,一定要仔细记下转了多少圈,换新的时也按相同圈数调节。不过这只是猜测。黄铜盖子下可能还有四方阀用来调节。 其实用不上。这些刻度和Tacosetter当然有助于操作,但原则上并非必需。
 

qwertzuiop

2020-10-07 17:12:42
  • #6
小更新,经过大约10次放气和加水,我给阀门芯的凸起部分涂了油并使其活动起来,还换了蓝色盖子,现在又能用了,我本以为这是维护的一部分,或者每年他们为什么只是往暖气上贴个章,证明他们来过

现在我只需要5个新的蓝色备用盖子,谁能帮我找到?

我已经问过一个卖家,他说他只和新的配套暖气分配器一起卖。
 

类似主题
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13