La calefacción por suelo radiante en el primer piso ya no funciona

  • Erstellt am 29.09.2020 11:02:34

tomtom79

04.10.2020 17:17:51
  • #1
Entonces al menos habrías tenido que instalar los tacos. Pero no importa, simplemente coloca un termostato y abre la llave azul, por supuesto revisa su funcionamiento antes.
 

T_im_Norden

04.10.2020 17:24:53
  • #2
No, no se ve, no estoy hablando de los [nicht vorhandenen Tacosettern]. Hay distribuidores que regulan el caudal en el retorno, a menudo hay un [4 Kantsteller] con una escala que se ve desde arriba.
 

tomtom79

04.10.2020 17:43:29
  • #3

En algún lugar en la página 1 o 2 todavía tenía imágenes, pero también pensé que tenía algunas porque publicó el distribuidor.
 

qwertzuiop

04.10.2020 21:39:59
  • #4
en la página 1 se ven los 3 distribuidores tal como son, una empresa independiente de construcción de calefacciones los ensambló así hace 19 años, por qué y cómo lo sabe Dios, no hay una escala en el mismo distribuidor
 

Mycraft

05.10.2020 09:59:58
  • #5

¡Ah, sí! ¡Purgar! Un paso muy olvidado en la era de las calefacciones por suelo radiante. Normalmente hoy en día se instalan purgadores automáticos y con eso se termina. Pero tú tienes una instalación algo más antigua. Purgar una calefacción por suelo radiante es un poco más complicado que con radiadores, por lo que supongo que todavía tienes aire en el sistema y por eso las habitaciones no se calientan bien. Pero claro que también pueden haber otros puntos en los que haya problemas.


Sí, claro, después de 19 años la bomba puede dejar de funcionar y solo rendir con poca capacidad.


Otro problema más. Las válvulas, sobre todo si no se mueven de vez en cuando (como en tu caso), pueden quedarse atascadas o oxidadas. Aquí solo ayuda el cambio. Además, no se sabe qué tipo de agua tienes dentro ni de dónde viene el aire. Todo esto es malo para el funcionamiento.


Las tapas azules solo tienen la función de presionar el vástago y así mantener abierto el circuito de calefacción. El color, forma, etc., es secundario y sí, suelen romperse después de un tiempo. Plástico, claro.

Busca en Google "Handversteller Heizkörper" y encontrarás opciones. Pueden verse diferentes pero cumplen la misma función. Usa el estándar 30x1,5 que debería encajar.

Por como se ven en las fotos, podría ser que el caudal esté regulado con eso (aunque sería muy inusual, pero quién sabe lo que construyeron hace 19 años). Así que antes o al desenroscar, apunta meticulosamente cuántas vueltas das y luego abre las nuevas igual. Esto solo es una suposición. Quizás debajo de las tapas de latón haya las típicas válvulas cuadradas para ajustar.


No se necesita tampoco. Estas y también las Tacosetter son por supuesto una ayuda, pero en principio no son necesarias.
 

qwertzuiop

07.10.2020 17:12:42
  • #6
pequeña actualización, después de haber purgado unas 10 veces y rellenado agua, haber aceitado y puesto en movimiento las protuberancias de las inserciones de las válvulas y haber cambiado las tapas azules, vuelve a funcionar, en realidad pensaba que eso era parte del mantenimiento o para qué hacen esa mierda si cada año solo ponen su sello en la calefacción para demostrar que estuvieron allí

ahora solo necesito 5 tapas de repuesto azules nuevas, ¿quién las encuentra para mí?
ya pregunté a un vendedor que dice que solo las vende junto con un nuevo circuito repartidor de calefacción correspondiente
 

Temas similares
11.10.2021Los actuadores están abiertos pero no hay flujo13

Oben