修理后地暖有一个弯折!

  • Erstellt am 2016-11-06 16:21:51

bvb09

2016-11-06 16:21:51
  • #1
为了安装一个适合落地淋浴的排水口,必须在地板板中腾出一些空间,因此地暖被损坏了。通过联接进行维修时,管道上可能出现了一个弯折。我的工地负责人说这没问题。管道已经成功进行了压力测试。我现在要求水暖工出具一份书面说明,证明这个弯折不会影响地暖的保修。这是星期五提出的,到现在还没有回应……你们怎么看?

问候,
Robin


 

Legurit

2016-11-06 18:11:29
  • #2
我觉得钢筋裸露更令人不安...
 

bvb09

2016-11-06 20:37:13
  • #3
是一块瑞典板,因此地暖安装在混凝土中,没有找平层。
 

tomtom79

2016-11-06 21:12:13
  • #4
我们这里的上部结构也是用预制构件安装的,但在放下其中一块板时,连接软管被折弯了。我甚至没注意到,几天后管道被大面积暴露出来并重新连接了。我问安装工为什么,他说他不确定这个折弯部位会不会漏水,尤其是在混凝土下方,他宁愿现在处理,也不愿等工程完成后,压力测试时突然失压。你可以找工地负责人谈谈,问他是否能提供10到15年的延长保修,比如如果他拒绝,那他就得重新做。或者如果你认识管道的制造商,也可以去问问他们。
 

nelly190

2016-11-06 21:43:51
  • #5
对于这些管道,有必须严格遵守的弯曲半径。否则会发生什么我不清楚,但那里肯定会发生横截面缩小。你可以谷歌一下,当[Aluverbundrohr]被弯折时会发生什么。
 

bvb09

2016-11-13 19:33:10
  • #6
根据制造商的说法,凹痕是可以接受的,折痕则不行。他认为这是一个折痕。水管工在提出担忧后决定更换。希望这也能尽快发生。因为这样的话,后续的工种就必须先等待。
 