外墙温度,露点等。

  • Erstellt am 2013-01-23 14:10:28

Maik87

2013-01-23 14:10:28
  • #1
大家好,我希望即使不是新建房屋,而是一个60年代中期的现有建筑,我也可以提出我的问题!情况如下:我已经在一套新公寓住了几个星期,遇到外墙在恶劣天气下有湿气问题。房东因此派了一位鉴定专家给我。专家得出了以下结论:- 当前室温15.5℃(我之前刚通风过)- 当前相对湿度40% - 内墙温度18℃ - 外墙温度9.7-9.9℃ 他口头解释结果是:内墙温度显示室内暖气一直不足。温度未达到法定最低20℃的要求。因此外墙温度过低,空气湿度在外墙上凝结。根据自然规律,这是通风和供暖不当造成的。如果他现在把这个结果以书面形式寄给房东,我已经为鉴定费和可能因错误使用住房而收到警告做好准备了…… 现在我做了一些调查:1. 为什么我在网上经常看到低于12℃的危险温度,但露点却取决于相对湿度和空气温度?据网上计算器测算,我的露点是1.5℃,那么9.7℃绝对不危险,对吧?2. 从法律角度看,房间真的可能太冷吗?我找不到租户必须做什么的说明,除了防冻安全之外。3. 室内外墙温差超过8℃真的允许吗?租户必须额外补充供暖吗,还是说这已经是由于隔热不足或墙体过湿的建筑缺陷?目前我只有鉴定专家的口头结论。他排除了根据测量结果判断存在建筑缺陷。你们如何判断这些结果?非常感谢大家的帮助!!
 

€uro

2013-01-24 09:35:33
  • #2
你好,
这个鉴定是不必认可的。一次性的、瞬间的点测量完全不适合描述或澄清整体的情况。我在这种情况下使用数据记录仪。
有一个根据DIN 4108-2或DIN ISO 10211-2的所谓霉菌标准,一个必须遵守的温度因子fRSI >= 0.7。对于不同的边界条件,遵守情况是可以确定的。
这里面构件结构、室内湿度、室温等因素起作用。构件是固定预定义的。fRSI主要由使用者的边界条件决定。例外情况是构件因外部建筑防水差而受潮。
作为外行,应避免自己对网络信息进行解读!
是的,需要加热和通风。外墙保温越差,需求越大。如果你住进一间外墙保温较差的公寓或房屋,就必须接受额外的取暖能量成本。你也可以事先了解清楚!
从远处这是完全无法判断的。

此致
 

Hopegro

2013-01-25 15:30:59
  • #3


这要看情况……即使室内湿度为40%,室温为15度,如果墙壁足够冷,也可能会有潮湿的问题。而且既然您是在通风后测量的这些数据,那么这些数据可能并不十分准确。这里其实应该进行长期测量。

但我们先以您的数据为基础:您知道外墙前几厘米范围内发生了什么吗?测量一下离外墙一厘米处的空气温度。您不会再测到15.5度,而会明显低于这个温度。如果您测得大约12度,那么在这块小空气层中,空气相对湿度已经达到90%,并且会持续附着在您这面冷的外墙上。因此,墙面会感觉潮湿,尽管露点尚未到达。您也可以从相关表格中看到这一点。不过,这还需要一定的背景知识……

这就是自我解读的问题……

在这方面,我只能同意@Euro的观点。您必须提高室内温度。

Hopegro
 

类似主题
25.10.2008在新公寓里禁止晾衣服?!10
07.03.2011外墙,内保温,然后是新建筑中的石板16
15.10.2012外墙上连续的水平裂缝。11
20.09.2013外墙砖 + 内墙灰砂岩10
09.11.2014房东提供有关燃气供暖电费的错误信息。14
11.10.2017外墙的强度12
02.08.2016只是因为粉刷白色而与旧公寓的新租户出现问题!21
05.09.2016在平面图中移动外墙?33
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
02.07.2019椽子与外墙或屋顶的距离16
17.10.2020绝缘外墙前的柜子 - 霉菌风险?10
21.11.2020空气湿度60%,墙体潮湿23
24.03.2021地下室混凝土外墙发现裂缝,如何处理?33
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
12.11.2021购买老公寓,装修费用21
25.07.2024制定老建筑绝缘计划 - 如何进行?162
27.01.2023折角窗和推拉门正确安装 - 有热桥吗?12
14.03.2024包括绝缘层的安装水平——对外墙绝缘的影响?12

Oben