风冷水热泵的技术比较

  • Erstellt am 2020-11-02 07:37:26

Knuschelpeter

2020-11-02 07:37:26
  • #1
大家好,

关于我们计划的新建项目,我们收到了两个供暖系统的报价。价格几乎相同。我暂时不打算发布完整的技术说明。两者均为空气-水热泵。

报价A:
iPump A 2-7 型空气源热泵,带变频调节旋转活塞压缩机
iPump A 2-7 包含一个容量为200升的生活热水储存罐
加热性能数据在A2°/W35°C时:功率范围(最小/最大):2.06-7.55 kW 额定功率/性能系数(CoP):3.90 kW / 4.42

报价B:
Stiebel空气/水热泵WPL 17 ACS
Classic Flex套装
加热功率在A-7/W35(EN 14511)为7.8 kW
加热功率在A2/W35(EN 14511)为5.73 kW
带功率调节变频的空气/水热泵,适合户外安装
Stiebel缓冲储存罐SBP 100,容量100升

你们有人对这两款产品有了解吗?有使用经验吗?制造商iDM到目前为止对我来说完全陌生。
让我有些疑惑的是室外机的大小对比。iPump的尺寸几乎是Stiebel的两倍。

非常感谢你们的反馈。
 

Daniel-Sp

2020-11-02 07:48:32
  • #2
那么采暖负荷计算怎么说?
不,不是能源证书上写的……
 

Knuschelpeter

2020-11-02 08:07:28
  • #3
两个报价中都没有包含。[Vorlauftemperatur.]地暖的进水温度均为35°C。
 

Daniel-Sp

2020-11-02 08:26:00
  • #4
你需要进行采暖负荷计算来选择热泵……否则提前外包给别人做吧!注意,不要超大设计。不要使用分储罐-混合器结构。不要接入太阳能热水器或带水暖炉。采暖回路中不要有缓冲罐。地暖的最佳设计对于热泵来说至关重要,尽量设计低于35°C!注意,热泵应尽可能能够低调节。自然温度(NAT)你很少能达到,但温度在0-5°C时比较常见。IDM制造好的热泵,斯帝贝尔(Stiebel)我不清楚。斯帝贝尔产品中100升采暖回路缓冲罐你可以直接舍弃。阅读ERR在新建筑中的合理性并做出你的结论。如果你非要用那玩意儿,就用天然气……
 

T_im_Norden

2020-11-02 08:26:20
  • #5
比起热泵,更重要的是地暖的设计,热泵可以更换,地暖则不行。[35 Grad Vorlauftemperatur] 对我来说太高了,我会设计成30度。呵呵,Daniel 更快了。
 

tomtom79

2020-11-02 08:54:34
  • #6
浴室内铺设间距为7厘米。
室温不按20度计算,而应按22度。
如果有大浴缸和雨淋花洒,请使用容量超过200升的热水储存器,最好是即时加热储水器,但容量不超过300升。
 

类似主题
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
10.12.2020Knv 热泵或 IDM 空气热泵13
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
16.03.2021对IDM盐水热泵的使用体验?18
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
23.09.2022卫生结构初步检查:我们应该注意什么?46
08.12.2022关于COP的iDM热泵解释32
15.08.2024空气-水热泵与本地近距离供热网络的推荐 KFW40 新建项目33
08.12.2023地暖解释 - 法律规定13
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12