问问你们的建筑商,如何专业地封闭它,以及管道本身([die Durchführung])是否正常。这不是闹着玩的!我本来就是首先联系他,甚至在开洞之前。
 

i_b_n_a_n

2022-07-23 13:21:00
  • #2


我能理解很少有人愿意穿透带有厚外墙保温系统(WDVS)的墙体。我们在毛坯房阶段不得不自己做了一些外墙穿透口(比如,为了机械通风系统,从外墙第一层保温层向上开孔)。为此,我们付出了大量努力,使用了用覆膜胶合板制作的独立盒体,并进行了蒸汽密封和额外的发泡处理。同样的事情还发生在我们电工忘了告诉我们的地方:从技术室到家务间敷设一根硬质聚氯乙烯管道,用于粗电缆的布线,因为卫浴下面是不能通过的。(当然,作为业主自己协调施工,责任在我们自己,只是如果能及时被告知就好了)所以我们又得绕道,重新做盒子等等。关于这个话题就是这么多了……

关于你的胶带说明读起来都挺好,但我没看到任何关于这些胶带是否适合且被批准直接粘贴在完工外墙抹灰层上的信息。这里正是“关键所在”,一个光滑的胶带怎么能在外墙抹灰层“松散的结构”上做到防水密封呢?答案是,根本做不到。只有将其与我提到的那种卡筒密封剂(也用于防蒸汽层)配合使用才行。但整个方案是否能让房主满意,那又是另一回事了。保修是否因此失效(我目前这么认为),如果因这点发生了潮湿或高温损害——那简直是灾难。
 