地暖设计的自发改进

  • Erstellt am 2021-01-13 14:06:17

Alessandro

2021-01-14 13:10:20
  • #1
啊,还是看漏了HKV上的短管。

我觉得楼上房间的长管道用于给走廊供暖很不合适……
不必要的热量损失,尤其是对于浴室!
 

daniel1985ffo

2021-01-18 16:54:43
  • #2
我们那里是由卫生设备公司自己提出优化由一家规划公司设计的铺设方案的想法。

规划公司在一楼走廊也不想铺设管道,后来卫生设备公司稍微优化了两排管道,还是铺设到了走廊里。

我有128平方米的居住面积,18个供暖回路。所有楼上的房间都是2个回路,浴室也是2个,厨房2个,走廊1个,家务间1个,客用卫生间1个,客厅4个回路。

他们全部使用28毫米的不锈钢管铺设和连接了(两个供暖回路分配器)。他们还主动表示,因为热泵的原因,管道间距是10厘米。如果使用燃气的话,他们会增加间距。
 

KingJulien

2021-01-18 17:16:25
  • #3
非常值得称赞,你的卫生工。




不锈钢或铜相比PE有什么优势?还是只是管径大小的问题?
 

KingJulien

2021-01-18 17:27:33
  • #4

在已经是楼上压力损失最高的回路中,回路加长会导致压力损失增加,这没关系吗?

关于工作区和起居室,我现在不太确定这样做是否明智。
工作区不会每天使用,也不会永久持续使用。起居室则应该一直保持温暖。
我真的要放弃同时单独调节两者的可能性吗?

另外,起居室里有个木炉。所以我现在假设起居室的地暖在冬天负荷较低。

我很犹豫。
 

matte

2021-01-18 17:30:59
  • #5
你就直接问他要多少附加费,因为他向你索要一个带有2个时间循环的更大分配器,用于客厅。可以合并空间,但不能这样做。我们把3平方米的客用卫生间连接到了前厅,这样做是可以的,但休息室我总是建议单独调节。
 

KingJulien

2021-01-18 17:49:53
  • #6

配电箱已经安装好了且已接通,热泵已经在待机状态。我觉得机会已经错过了。
但那样的话,我还是只用浴缸比较好。
 