地暖设计的自发改进

  • Erstellt am 2021-01-13 14:06:17

KingJulien

2021-01-13 14:06:17
  • #1
大家好,

我在工地上看了一下我们的供暖计划。下周分包商的分包商会来铺设地暖。

现在有个问题:
你们有没有看到哪里有明显的错误,或者有没有什么可以临时跟工人们再确认的事情?
总体来说,我其实对地暖没有什么发言权,所以也没参与到规划中。不过我希望能和现场的工人们再商量一些小细节。

目前我只想尝试说服他们把地暖也铺到浴缸下面(亚克力放在水泥上,淋浴是在水泥里)。还是说临时改变这方面的设计是个坏主意,怕会把一切搞乱?

还有其他建议吗?有没有什么关于间距的问题需要尝试解决?

非常感谢,祝好

KingJulien



 

T_im_Norden

2021-01-13 14:46:15
  • #2
你为什么对此没有发言权?
开发商购买?
供暖系统规划的预热水温度是多少?

否则可以明显看出供暖回路长度的差异,浴室在图纸中已经要求了额外的加热设备。
 

lesmue79

2021-01-13 14:53:17
  • #3
由于铺设间距,我猜是燃气锅炉...

如果出于某种原因将来要改用热泵加热,由于铺设间距,达到低供水温度将会变得困难。
 

nordanney

2021-01-13 15:06:13
  • #4

为什么铺设间距这么大?未来适用的话应为10厘米,浴室则为5/7.5厘米 ==> 适合热泵
客厅设计仅为20度。对我来说太低了。

比较一下:我目前为我的KFW 55公寓和120平方米设计了15个循环。铺设间距在7.5到10厘米之间。这样地暖管长度大约是1500米——你只有900米。
 

KingJulien

2021-01-13 15:40:06
  • #5
大家……别逼我。这是给[Wärmepumpe]的!:eek:
现在没时间,我稍后会详细回复。
 

KingJulien

2021-01-13 16:12:13
  • #6

大型预制房屋制造商。询问暖气设计时他们只是说“按照DIN某条标准”。我感觉他们几乎不允许别人插手技术方面的事情。如果有人表现出兴趣,那就太不同寻常了 ;)


不知道……这在DIN标准里写了吗?


大概是DIN标准导致的……

那么,浴缸下面铺地暖:试试看?

可以尝试整体缩小间距,这样比例大致保持?不过,说实话我觉得成功的机会不大。设计已经定了,只能找工匠改了。



我觉得也偏凉。我们家的电费恐怕不会太少。
不过我希望用(蓄热)木炉将热量分布到屋子里。
 

类似主题
28.02.2013根据DIN 12831的热需求计算12
24.03.2014供暖证明:根据DIN 12831或DIN 4708进行热负荷计算?10
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
10.09.2015DIN 4109 噪音 - 需要注意什么?13
28.11.2016根据DIN 4109标准的隔音是否与建筑许可相关?16
09.11.2018根据DIN VDE 0100-443/543安装浪涌保护是否为强制性?15
18.10.2018根据DIN 27的成本估算中的露台等建筑成本19
14.05.2020预制房屋建筑中的声音隔离 VDI 指南 4100 和 DIN 410949
01.02.2021浴缸和淋浴下的地暖13
24.11.2020采暖负荷计算及布置计划DIN:是否需要新的计算?41
03.05.2021KFW55 房屋中的空气-水热泵 / 供热负荷,标准?13
27.06.2023按照DIN 4109-1标准,中间排屋的隔音是否足够?19
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
15.12.2022新建筑中客用卫生间的规划 - 它应该有多大?(DIN?)107
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
16.04.2024已订购砂浆层,但需要返工20
07.11.2024根据DIN 5034-2021-08,窗户规划是否强制性?13
20.11.2024楼梯 DIN 18065 是强制性的吗?82