Capone2000
2012-10-28 14:25:51
- #1
大家好,
几个月来,我们一直住在我们漂亮的房子里,但房子伴随着很多建筑问题。大多数问题我们已经解决了,但对于太阳能系统,我们不确定它是否正常工作。
以下是我们系统的基本数据:
我们有一套Vaillant太阳能系统,配有3个水平排列叠加连接的平板集热器。总净面积:7.05平方米
太阳能液体循环量:2升/分钟(根据操作说明要求最低3升/分钟,推荐4.6升/分钟)
循环流速:0.13米/秒(根据操作说明最低要求0.4米/秒,否则Vaillant排气系统无效)
循环泵型号:Wilo RS25/7-3P;功率消耗第1档:62瓦;第2档:92瓦;第3档:132瓦;现设为第2档,因为第3档没有明显提高流量。
根据Vaillant说法,这是一个低流量系统,一切正常。
真的如此吗?
现在一位暖通工建议检查系统是否设置为3个平板集热器,因为厂家通常只设定2个集热器。我们翻遍了手册,但没有找到设置方式。
调节器型号为Vaillant auroMATIC 620。
多次联系安装系统的洁具公司和制造商Vaillant后,几个月来我们都没有得到任何回复。
我们非常期待经验分享或帮助。
此致
托马斯
