太阳能产量太低;如何调节三个平板集热器

  • Erstellt am 2012-10-28 14:25:51

Capone2000

2012-10-28 14:25:51
  • #1
大家好,

几个月来,我们一直住在我们漂亮的房子里,但房子伴随着很多建筑问题。大多数问题我们已经解决了,但对于太阳能系统,我们不确定它是否正常工作。

以下是我们系统的基本数据:
我们有一套Vaillant太阳能系统,配有3个水平排列叠加连接的平板集热器。总净面积:7.05平方米
太阳能液体循环量:2升/分钟(根据操作说明要求最低3升/分钟,推荐4.6升/分钟)
循环流速:0.13米/秒(根据操作说明最低要求0.4米/秒,否则Vaillant排气系统无效)
循环泵型号:Wilo RS25/7-3P;功率消耗第1档:62瓦;第2档:92瓦;第3档:132瓦;现设为第2档,因为第3档没有明显提高流量。

根据Vaillant说法,这是一个低流量系统,一切正常。
真的如此吗?

现在一位暖通工建议检查系统是否设置为3个平板集热器,因为厂家通常只设定2个集热器。我们翻遍了手册,但没有找到设置方式。
调节器型号为Vaillant auroMATIC 620。

多次联系安装系统的洁具公司和制造商Vaillant后,几个月来我们都没有得到任何回复。

我们非常期待经验分享或帮助。

此致
托马斯
 

€uro

2012-10-28 17:28:24
  • #2
你好,
正确是什么意思?实际上“收获”了多少千瓦时,预估了多少?谁规划了这种荒谬的东西?

v.g.
 

Capone2000

2012-10-28 17:52:05
  • #3
我们在这种情况下也不知道“正确”究竟是什么意思。我们只知道说明书上的内容与我们的设备所提供的不符。设备自四月投入使用,至今已产生1310千瓦时。表现最好的是五月,产生了552千瓦时。
 

€uro

2012-10-28 19:09:07
  • #4
说明书和实际供应之间的差异有多大?实际结果是如何计算的(千瓦时)?

v.g.
 

Capone2000

2012-10-29 13:41:25
  • #5


可获得的产量(kWh)没有任何地方注明。我只有关于循环量、流速等上述说明书中的信息。
产量的确定是通过调节器Vaillant auroMATIC完成的。它在显示屏上显示每个月产生了多少功率。
 

€uro

2012-10-30 07:06:34
  • #6
通常在安装设备之前应该有产量预测,否则如何评估结果呢。
如果制造商给出了最佳循环量,应当在实践中实现该循环量。这一数据并非无意义。
令人惊讶的是,在下一档更高的泵速下,流量并未增加。
要么是系统内有空气,要么是设备的压降过大,导致泵已经运行在其性能曲线的末端。
一位暖通人员的建议很奇怪:要么是真实测量(质量流量、前回路温度、回回路温度),那么液压回路中必须安装相应的传感器;要么是通过软件以“参数”估算。这正是该备注的指向。然而,我对产量显示的可靠性并不太信任。
我这里始终认为应有控制手段,有时还会得出意外的结果。

v.g.
 

类似主题
09.09.2015带台阶的生活区10
02.06.2018太阳能产量无法读取28
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
01.12.2020加速踏板和加热器的手刹:解释正确吗?60
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19