Flori2904
2016-10-18 07:51:55
- #1
您好,
我们为一块拟购买的土地进行了地质勘察。该地将建造一栋无地下室的独栋住宅。
我们现在想了解挖掘、回填、压实及压实证明的大致额外费用。
地质勘察摘录:
“地基:
表层为厚度达40厘米的含腐殖质的砂质人工填土;其下至最大1.9米为松散至中密实的砂质人工填土([SU*]),其中含有砖块残片;再下至最大2.8米土壤表面标高(BS 2/16)为松散至中密实的砂/砾砂([SU*]);再下至最大4.3米土壤表面标高(BS 1/16)为中密实的砂/砾淤泥([SU*]);至最终深度6.0米土壤表面标高(BS 1/16)处,发现中密实至密实排列的细砂([SU*],[SU])。
结论:
更换厚度至少1.5米的含腐殖质、长满根系的土壤/填土。
基础形式:浅基础;假设EG完工地面顶面=0.3米BP(前期规划),即比勘测BS 1/16高度高约50厘米。
底板:
承重钢筋混凝土底板(基础底板)附带防冻护壁;
地基模量(ks)= 12 MN/m³
底板下铺设砂/砾石垫层
底板下许可地面承载力约100 kN/m²
条形基础(防冻护壁):埋深=0.80米
基础宽度0.3米
许可土壤应力=150 kN/m²
(设计值R/d=210 kN/m²)
冻土区:
区域II,第4区,最大冻土渗透深度105厘米(RSto 2001)
地下水位:
BS 1/16处离地面5.31米以下发现地下水
排水:
不需要,工地保持干燥
无地下室建筑的防水:
根据DIN 18195-4标准抗土壤湿气防水,
wu指导原则:受力等级2
渗透:
现场在填土及粉砂砂中不可持续渗透或不建议渗透
关于土方作业的提示:
必须对土壤表层强制二次压实;在基础底板标高处铺设厚度至少30厘米的碎石层,之后铺设土壤更换层和最大约2.4米的非粘性土(GW,SW)填土——需保证碎石层、土壤更换层及填土至少为中密实排列;建议在第三方监督下进行检验(压实证明)
