Poroton T12 中的槽

  • Erstellt am 2016-12-12 16:57:17

Peanuts74

2016-12-19 14:24:36
  • #1
你说的“zentral schalten, Stromstoßrelais”是什么意思???
否则,这样做没有意义,灯通常在开关处接线。
不过我也是每两个灯有一根从计量箱到开关的供电线,当然是在空管里……
插座也是如此,单是客厅的插座就有三根供电线,对应三个保险丝。
 

AOLNCM

2016-12-20 09:51:01
  • #2

如果你指继电器就是执行器的话,那是的。


这是两个主要区别之一。所有开关或运动传感器(传感器)都需要一条额外的线路(总线,或KNX线,绿色电缆),否则布线可以保持不变。

[QUOTE="Peanuts74, post: 166494, member: 27403"]插座也是如此,尤其是客厅区域的插座,有三条进线和相应的三路保险。[ /QUOTE]
这就是第二个区别。对于一个普通房间大小(厨房除外),电工可能会做两个电路。一个控制灯,另一个控制房间三个角落的三个插座。
为KNX做准备时,他必须将所有插座单独从配电柜拉线。

如果你在网上查找KNX布线,多数KNX支持者会说安装工作量简化。如果你和电工谈,他会说成本更高,因为安装更复杂。
我认为安装工作量是相同的(不包括材料),技术员只是需要在布线和接线时多考虑一些,因为KNX不常被委托安装。

回到主题。

即使我在Poroton墙(不是吊顶)中为插座布线时,无论是否用KNX,都不会用空管(如果不确定,我会用5x1.5代替3x1.5以便以后可能扩展),想用空管的话,可以搜索“Fränkische Kabelschutzrohr”。

建材市场的保护管是单层的,内侧和外侧一样是方形的。
“Fränkische Kabelschutzrohr”是双层的,外层方形,内层拱形。
这样更容易穿线。

如果准备装KNX,我会直接拉KNX线。换线时是一边拉一边推,这已经够困难了。如果空管是空的,中间可能因为半径过小而变窄,这样再好的空管也无济于事。
 

Peanuts74

2016-12-20 10:37:35
  • #3
3 x 1,5???不, 我这里只有2,5
 

AOLNCM

2016-12-20 13:13:30
  • #4



你是被谁咨询过的?
你给每个插座都安装了2.5平方毫米的线吗?
如果为线径配备了合适的20A断路器,现在你可以连接功率最高达4.4千瓦的设备,而不是之前的3.5千瓦。

从2017年9月起,新吸尘器的最大功率不得超过900瓦,目前的吸尘器也不得超过1600瓦。
你打算把什么设备接到你的插座上?
 

Peanuts74

2016-12-20 13:25:01
  • #5


??? 住宅区内不止3个插座,我说的是3条供电线。当然,每条线上有多个插座。
除此之外,不能一概而论说2.5平方毫米的电缆可以用20A断路器保护,这取决于电缆的长度和相应的电阻。如果你铺设的是1.5平方毫米的线,并且这条线较长,还串联了4-5个插座,那你很快就会达到允许的极限。
例如,我们楼梯间的照明线路从地下室一直到阁楼又返回,1.5平方毫米的线配16A断路器已经不可能了。
我不知道不同联邦州的规定差异有多大,但我不会在电缆上节省,也就是那些不想经常更换的东西。
此外,只是禁止销售功率过高的吸尘器,但你因此会立刻购买新的吸尘器、新洗衣机、烘干机、吹风机等吗?
 

AOLNCM

2016-12-20 14:07:58
  • #6
你说得对,我错了。

装多个插座是好事,大多数多孔插座的额定功率也只有3500瓦。

我知道电阻部分取决于电缆长度。谢谢。

允许的限额不是由插座数量决定的。住宅建筑中照明和插座电路的数量取决于居住面积。50平方米以内两个电路就够了。

不知道为什么你的楼梯照明被回路处理了,而且16安培和1.5平方毫米的线径根本不考虑,大多数楼梯照明是大约1瓦的LED。每米超过一个LED我也不建议,夜晚楼道会太亮。

你当然说得对,电气、保温或其它建筑材料都不应该节省。每个人都应关注自己的预算,是否在一个或多个工种上超出预算,自己权衡。如果有特别原因,那也无妨。

我的洗衣机、烘干机和吹风机都有独立的线路。
 