Fentes dans Poroton T12

  • Erstellt am 12.12.2016 16:57:17

Peanuts74

19.12.2016 14:24:36
  • #1
Que veux-tu dire par commande centralisée, relais à impulsion ???
Sinon, cela n’a pas de sens, les lampes sont en général câblées au niveau de l’interrupteur.
Cependant, j’ai aussi pour au maximum 2 lampes un conducteur d’alimentation depuis le tableau de comptage jusqu’à l’interrupteur, bien sûr dans un conduit vide...
Les prises également, seules les prises dans le séjour ont 3 conducteurs d’alimentation avec donc 3 disjoncteurs.
 

AOLNCM

20.12.2016 09:51:01
  • #2

Si tu entends par relais les actionneurs, alors oui.


C’est l’une des deux différences principales. Tous les interrupteurs ou détecteurs de mouvement (capteurs) nécessitent une ligne supplémentaire (bus, ou câble KNX). Le câble vert, sinon le câblage peut rester le même.


Et c’est là que nous arrivons à la deuxième différence. Pour une pièce de taille normale (sauf cuisine), l’électricien aurait peut-être fait deux circuits. Un pour l’éclairage, un autre pour trois prises dans les trois angles de la pièce.
En préparation pour KNX, il doit câbler toutes les prises individuellement depuis le tableau électrique.

Si tu lis sur le câblage pour KNX sur le web, tu trouves surtout des partisans de KNX qui parlent d’une installation simplifiée. Si tu parles avec un électricien, ils te disent que cela coûte plus cher car l’installation est plus complexe.
Pour ma part, je considère que la complexité de l’installation est la même (matériel exclu), le technicien doit juste réfléchir plus lors du passage des câbles et surtout lors du raccordement, car KNX est rarement commandé.

Revenons au sujet.

Même si j’avais posé les câbles vers les prises, avec ou sans KNX, dans le mur en Poroton (pas dans les plafonds intermédiaires) sans conduit vide (en cas d’incertitude, au lieu de 3x1,5 j’aurais pris directement 5x1,5 pour pouvoir éventuellement agrandir plus tard),
ceux qui veulent un conduit vide jusqu’à la prise, alors ils peuvent chercher sur Google « Fränkische Kabelschutzrohr ».

Les conduits de câbles des magasins de bricolage sont monowalls, c’est-à-dire que l’intérieur est aussi anguleux que l’extérieur.
Les « Fränkische Kabelschutzrohr » sont double paroi, extérieure anguleuse, intérieure arrondie.
Cela facilite grandement le passage d’un câble.

Par ailleurs, en préparation pour KNX, je tirerais directement un câble KNX. Lors du remplacement d’un câble, on tire à l’avant et on pousse à l’arrière en même temps, ce qui est déjà assez difficile. Si un conduit vide est posé vide, il y a un risque qu’il soit rétréci quelque part (par exemple à cause d’un rayon trop petit).
Dans ce cas, même le meilleur conduit vide ne sert à rien.
 

Peanuts74

20.12.2016 10:37:35
  • #3
3 x 1,5??? non, chez moi seulement 2,5
 

AOLNCM

20.12.2016 13:13:30
  • #4



Par qui as-tu été conseillé ?
As-tu fait poser 2,5 mm² pour chaque prise individuelle ?
Si un disjoncteur adapté de 20A a été installé pour la section, tu peux maintenant brancher des appareils jusqu’à 4,4 kW au lieu de 3,5 kW.

Depuis septembre 2017, un nouvel aspirateur ne doit pas dépasser 900 W, ceux d’aujourd’hui ne dépassent pas 1600 W.
Qu’as-tu l’intention de brancher à tes prises ?
 

Peanuts74

20.12.2016 13:25:01
  • #5


??? Il n’y a pas seulement 3 prises dans le salon, je parlais de 3 lignes d’alimentation. Bien sûr, il y a plusieurs prises sur chacune d’elles.
Par ailleurs, on ne peut pas dire en général qu’un câble de 2,5 mm² peut être protégé par un disjoncteur 20A, cela dépend de la longueur du câble et de la résistance correspondante. Si tu poses du 1,5 mm², que cette ligne d’alimentation est plus longue et que tu raccordes encore 4-5 prises en dérivation, tu te retrouves très vite à la limite autorisée.
Par exemple, notre éclairage d’escalier va du sous-sol jusqu’au toit puis redescend. Il n’a pas été possible d’envisager un fusible 16A avec du 1,5 mm².
Je ne sais pas dans quelle mesure les réglementations varient d’un Bundesland à l’autre, mais je ne voudrais pas économiser sur les câbles, c’est-à-dire sur les éléments qu’on ne veut pas remplacer.
Par ailleurs, il est interdit de vendre des aspirateurs avec la puissance correspondante, mais achètes-tu immédiatement un nouvel aspirateur, un nouveau lave-linge, un sèche-linge, un sèche-cheveux, etc. pour cette raison ?
 

AOLNCM

20.12.2016 14:07:58
  • #6
Tu as raison et j'ai tort.

C'est bien que plusieurs prises soient installées, la plupart des multiprises ne sont autorisées qu'à 3500W.

Que la résistance dépende entre autres de la longueur du câble m'était connu. Merci.

Pour la limite autorisée, ce n'est pas le nombre de prises qui compte. Pour le nombre de circuits électriques pour l'éclairage et les prises dans un bâtiment résidentiel, c'est la surface habitable qui est décisive. Jusqu'à 50 m², deux suffisent.

Je ne sais pas pourquoi ton éclairage d'escalier a été ramené en arrière et pourquoi il était impensable de le brancher sous 16A et 1,5 mm² ; la plupart des éclairages d'escalier sont des LED d'environ 1W. Je ne recommanderais de toute façon pas plus d'une LED par mètre, il fait beaucoup trop lumineux la nuit dans la cage d'escalier.

Tu as évidemment raison, il ne faut pas économiser ni sur l'électricité, ni sur l'isolation, ni sur les autres matériaux de construction. Chacun doit garder son budget à l'œil, quant à savoir s'il surdimensionne un ou plusieurs corps de métier, cela doit être décidé individuellement. S'il y a des raisons particulières, pourquoi pas.

Pour ma machine à laver, mon sèche-linge et mon sèche-cheveux, des circuits séparés ont été installés.
 