利用回流水的生活用水热泵

  • Erstellt am 2023-11-13 10:16:26

LostWolf

2023-11-13 10:16:26
  • #1
目前我正在考虑我核心翻新项目的供暖系统。
该项目将完全配备地板采暖。

作为主要供暖设备,可能会使用空气-水热泵。
这里的热负荷约为5.5kW(目前仍在重新评估,可能会略有上升)。
为了尽可能高效地运行,我想避免使用大型蓄热水箱,并且如果可能的话,只将供暖水设置为地板采暖所需的必要供水温度。
-> 因此不设置生活热水系统。

现在有利用回水作为能源载体的生活热水热泵。
这样的话,我有一个很大的优势,就是可以将该生活热水热泵直接安装在淋浴后面,从而可以省去循环管线。
而且夏天我还可以用它轻微地冷却建筑,因为它会将地板采暖系统作为一种集热器使用。

现在我在想这是否合理?
这里我需要将主热泵设计得更大些,并且在过渡季节,它必须在生活热水热泵加热生活热水的这段时间内一直启动。
但是主热泵运行更高效,因为从不需要超过供水温度,而且我不会因为利用环境空气作为能源载体的生活热水热泵而冷却我的地下室。
 

KarstenausNRW

2023-11-13 10:30:53
  • #2
你可以做所有事情。但仅仅从经济角度来看,装两个热泵而不是一个完全没有意义。

凭直觉判断:这项高额额外投资甚至在你房子拆除之前都无法收回。循环管道也不是必须的。我不知道为什么我会需要一个。噱头,但仅此而已。
 

WilderSueden

2023-11-13 10:32:12
  • #3
我觉得你有一个思维错误。热泵有两种工作模式:采暖和热水。根据需要,它会从采暖模式切换到热水模式,并且一段时间内有更高的供水温度。在这段时间内不会采暖(地板因为蓄热还在继续放热)。但是你在生活热水热泵模式下也需要更高的供水温度。
 

LostWolf

2023-11-13 10:55:17
  • #4
到目前为止,我和一个暖气安装工进行了对话,他想卖给我各种东西。现在变成了一个600升的蓄能罐,配合一个新鲜水系统工作。这样的话,我确实需要比暖气供热回路所需温度高得多的罐内温度。

但我也不知道这个暖气安装工是否合适,因为他把蓄能罐作为系统的中心。在我看来,这个蓄能罐应该尽可能小,并且只根据地暖的供热回路温度来设计。

从地下室(热泵所在的位置)到卫生间(楼上的)距离还是有些远,所以我得等更长时间才能让水真正变热到地板那里。
 

WilderSueden

2023-11-13 11:26:14
  • #5
那事情就清楚了。去掉缓冲储水罐,直接控制供暖和热水,分别采用最优的供水温度。地坪采暖足够缓冲。

是否需要循环系统,你自己决定。你只是在舒适性和持续能源损失之间做选择。
 

LostWolf

2023-11-13 11:38:45
  • #6
我希望砂浆层能够储存足够的热量。
这是一个薄层系统,实际砂浆厚度为1-2厘米。

冬天可以开启循环(其实没有损失,因为热量会留在屋内),夏天关闭。

所以我又得继续找其他的暖气安装工。
我开始真的觉得这些人中没有一个真正懂得热泵。
一个人想把它大幅度超配,这样加热棒永远不会需要,另一个则认为巨大的蓄热器是核心。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
13.08.2014地暖开槽——经验?19
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
24.02.2020淡水站和缓冲罐:技术上更好的选择?24
01.02.2021浴缸和淋浴下的地暖13
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
26.04.2022无缓冲储存的空气-水热泵 | 供暖安装工引用建筑能源法规定33
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72

Oben