窗框密封带

  • Erstellt am 2023-01-21 16:00:47

Bausparfuchs

2023-01-31 19:32:34
  • #1
一如既往,这里充满了无知的半真半假之词。

有一个标准化的RAL窗户安装规范,而聚氨酯泡沫填充剂在其中毫无位置。如果我的窗户安装工带着泡沫填充剂来,那他就得立刻回家。

而这种安装方法并不是近几个月才有,而是已经存在多年了。相应的压缩带有各种不同的款式,适用于各种窗户槽口。

问题总是成本。当然,比泡沫填充剂要高得多。但即使是最好的窗户,如果安装不当也是无用的。关键就在于此。

压缩带还包括一个窗户连接带,外侧透气,内侧不透气。这个连接带随后会被一同抹灰。

泡沫填充剂并未被完全排除,但密封性和隔音性差别如同昼夜之别。人们花天价买窗户,却想在安装环节省几欧元。

我曾经在一个项目中委托过一名木匠安装窗户,结果完全失败。后来我自己亲自安装窗户,就不必为任何偷工减料而生气。

顺便说一句,每个合格的泥瓦工都会在安装窗户前先抹平窗框槽口。为什么不呢?
 

xMisterDx

2023-01-31 20:20:57
  • #2


是的。之所以这么做,是因为你不在意这种材料的成本是那些只能膨胀15毫米材料的4倍。对于那些大量采购这种材料、靠此谋生或支付员工工资的窗户制造商来说,这可不是无所谓的事,他们会在能省钱的地方节省。

然后间隙就变成了17毫米,而不是15毫米。结果,业主在内外抹灰层之间有了2毫米的空气缝隙。

我已经和几位专家谈过。他们都说:
压缩密封带比泡沫好,如果它被100%正确安装。而如今这种100%正确的安装很少见。
 

xMisterDx

2023-01-31 20:24:29
  • #3


拿出来看看,哪里这么写的。RAL只是规定不能用泡沫密封剂。
如果里面用窗户连接带,外面用防雨的抹灰压条,中间用泡沫密封剂,根据RAL也是可以的。

半知识,唉……

附注:
关于“更好但更复杂”的说法,顺便说一下,这是我作为12年特殊设备建设电气工程师的经验。所谓“更好”的方案往往是更差的方案,因为它更复杂,更容易出错,而且更昂贵……而且最重要的是安装时需要的精细程度,连精密机械制造中自己都很难做到……
 

profil65

2023-01-31 20:46:43
  • #4
我渐渐开始觉得我的RAL《窗户规划与...安装指南》2020版可能有什么问题。里面没有提到风带,也没说禁止使用建筑泡沫。除了许多其他允许的方法外,还有一章关于多功能密封带(“3D膨胀密封带”),它们外部防止风雨侵袭,内部保持气密。
 

Charlie90

2023-02-01 22:39:45
  • #5
别忘了,压缩密封条的质量也明显有差异!如果可能的话,应该使用“浸渍压缩密封条”。
 

类似主题
19.04.20165.5小时的对话。扩散是开放的还是封闭的?33
28.03.2021窗户安装 WDVS - 窗户安装工什么时候可以测量?24
05.04.2018密封带和窗户之间的聚氨酯泡沫是否正常?12
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
17.07.2020窗户进口?CE还是RAL - 什么更重要?11
02.10.2020RAL 7016 - 比其他色调便宜,还是为什么这么受欢迎?20
28.03.2022窗户颜色 RaL 9005 和车库18
10.04.2022屋顶椽子的颜色 - 浅灰色,哪种RAL22
18.09.2022立面油漆白色调 - 没有RAL标识,如何决定?16
31.10.2022建议用建筑泡沫缩小地下室门洞吗?11
10.05.2023带有RAL 7016窗户的房屋立面涂料?45

Oben