地下室地板用焊接膜密封

  • Erstellt am 2018-03-16 23:40:37

krischaaan

2018-03-16 23:40:37
  • #1
你好专家们,

我们打算自己在地面找平层下面铺设隔热材料。这是出于节省成本和“通过自助施工实现干净作业”的考虑。

现在有个问题:地下室地面上会铺设一层防水卷材。我们还需要在地下室的通道中铺设一条水管。防水卷材应该在水管下面,还是水管应该在防水卷材下面?

谢谢,问候
Christian
 

does02

2018-03-16 23:52:21
  • #2
在防水卷材上。如果你们想做到1000%完美,用沥青条将水管粘贴在防水卷材上,不要用钢带。
 

KlaRa

2018-03-21 19:22:59
  • #3
你好,Christian。
防水卷材的正确铺设位置已经由“does02”告知。
如果覆盖的毛坯楼板上没有其他安装设施(这方面我根据我的职业经验了解情况不同),那么让管线靠墙并行铺设。
否则问题出现在保温层,如果管线横穿房间,保温层就必须在那里开孔。
你虽然没有询问防水卷材侧面(墙壁上)铺设多高及如何固定的问题,但我认为你应该清楚操作方法。
问候:KlaRa
 

krischaaan

2018-03-21 20:43:08
  • #4
你好,Klara,
谢谢你的回复。你能描述一下侧面的引导和固定吗?
高度是多少,角落里我该做什么?
此致敬礼
 

KlaRa

2018-03-22 08:50:03
  • #5
在这种情况下(我姑且假设是这样),密封层将用于防止从底板背面上升的潮气。其他的应力类型,(未粘贴在毛坯地面上的)密封膜本来也无法承受。最佳方案是将密封层侧向固定在水平隔离层上。这里所说的水平隔离层是指一种沥青膜,通常在建房时作为毛细管隔离层被条带状地铺设在第二层墙砖上。如果这里采用例如“Triflex BWS”将不同建筑材料连接起来,那我们就拥有了真正符合技术水平的连接方式。然而,我们通常找不到沥青膜。那密封膜至少应超过未来地面标高几厘米,并用一条窄夹条固定在那里(以便其能牢固地附着在墙面)。缺点是:如果底板内或底板下存在大量潮气,在没有水平隔离层的最坏情况下,潮湿可能会沿着墙面抹灰层的截面上升,然后释放到室内空气中。“不要害怕”,俗语如此说。毛坯地面上的膜边缘必须用合适的密封带严密封闭,否则整个工程将毫无意义!!祝你成功:KlaRa
 

类似主题
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
20.07.2015地下室的潮湿/霉菌10
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
28.06.2017地下室费用 - 地板板是否被抵消?17
14.03.2018轻微斜坡,是建地下室还是地板板?16
03.03.2018地板板与地下室的价格差异。可以估算吗?32
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
30.04.2018新建工程 - 是否建议立即铺设地下室瓷砖?(湿气)14
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
12.06.2023地下室密封膜上的钉子14
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12
23.06.2025地基板和房屋是否用气泡膜防潮?有经验吗?33

Oben