地暖上的找平层 -> 在找平层之前需要墙面抹灰吗?

  • Erstellt am 2021-04-16 22:39:19

Thomas Faerber

2021-04-16 22:39:19
  • #1
大家好,

我正在翻新一栋老房子(建造年份约为1900年),想在一楼铺设地暖。为此,旧地板已经拆除,新的地板板已浇筑,电线和管道也已安装,下一步就是铺设地暖。

现在我们不能直接粉刷墙面,因为各种原因导致进度延迟。因此,我的工人们正就是否可以直接在地暖上铺设砂浆发生争执,因为据说应该先粉刷墙面。我现在必须做出决定,是先粉刷室内墙面还是不先做,但我对此不确定。

砂浆将贴着一面不太平整的老砖墙。房子建在一个基座上,从下面看似干燥。铺设完地板后,地面会贴瓷砖。

我明白后来粉刷时会很脏。我会尽量覆盖地面。但你们认为直接把砂浆铺到“裸露”墙面上,后续再粉刷,有什么严重的弊端吗?

此致
敬礼
汤姆
 

hanse987

2021-04-17 00:17:41
  • #2
典型的步骤是先粉刷墙壁,然后在外围安装轮辋隔音条,最后是找平层。出于隔音原因,墙壁和找平层不得接触。如果你事后粉刷,不能一直粉刷到底找平层,必须留有间隙。最不愉快的就是你必须清除找平层上的粉刷残留物。
 

Osnabruecker

2021-04-17 05:21:03
  • #3
我觉得不能盖得那么好……尤其是在已经铺了管道的情况下。

地暖比较敏感……我不会让人踩上去!
 

T_im_Norden

2021-04-17 06:32:21
  • #4
根据外墙结构,内层抹灰是墙体的气密层。因此,抹灰工作先进行到地板板块处,以确保气密性。
 

KlaRa

2021-04-17 12:00:46
  • #5

在此,我请求提供一份技术规范,其中将内墙抹灰层定义为气密层!!
我很愿意学习!
关于实际问题:
是的,如果墙面抹灰在水泥砂浆地面找平层之后进行,确实会有问题。
简单做法是这样:
通常,带有地暖的水泥砂浆找平层需要在墙面抹灰处留设10毫米厚的边缘缝。
在浇筑找平层时,最好沿边缘使用厚度20毫米(双倍厚度)且防滑安装的10毫米厚找平条与砖墙分隔。使用木条时,找平层砂浆硬化后应将木条拆除,再用10毫米厚的找平条代替,然后再进行墙面抹灰。
双层铺设的找平条会留在缝隙中,墙面抹灰层只需抹至找平层上口即可。
抹灰时,也可以在地面与墙体交接处铺设5毫米厚的找平条或中密度纤维板条(即铺设在找平层表面以提供保护,找平条会覆盖到砖墙)。
虽然操作稍显繁琐,但这样做是有效的!
-----------------------------------------
祝好:KlaRa
 

T_im_Norden

2021-04-17 14:45:24
  • #6
是否有关于此的技术规章我不能告诉你。不过,人们经常指出,例如在砖墙上,如果没有涂外墙灰,室内抹灰会承担这个功能。例如,DBZ、ikz、巴登-符腾堡建筑师协会等的文章。
 

类似主题
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
13.08.2014地暖开槽——经验?19
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
11.01.2019淋浴间的地暖?14
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
29.03.2018后期铣削地暖。经验!!!13
08.02.2017地暖连接在错误的房间13
07.04.2020内墙:砌墙还是轻质隔墙?17
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
13.05.2020自粘乙烯基铺设在水泥砂浆上20
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
02.10.2024一楼地暖:是否需要隔热?16

Oben