如果你往墙上装,就不需要接地潜势平衡。
笼统的说法通常是错误的,这个也不例外。
未安装在被认为安全的立面区域内的立面天线,必须像屋顶天线一样,使用最少16 mm²铜线、25 mm²铜线或50 mm²镀锌钢线进行能够承受雷电流的接地,并与保护潜势平衡连接。
根据最新的DIN EN 60728-11(VDE 0855-1):2011-06,只要满足以下条件,之前强制要求的外部潜势平衡可以自由决定:
从一个Quatro-LNB开始,泄漏电流的限值可能已被超出,因此即使在不需要接地的天线安装情况下,没有泄漏电流测量手段时,通常也应使用4 mm²铜线执行潜势平衡。
接地和潜势平衡是电气装置的组成部分,安装时应遵循NAV § 13。并非所有在VNB许可下的电工都是天线专家,也并非在雷电流承载接地和潜势平衡方面都具备专业能力。