Antena parabólica SAT, soporte de vigas hecho por cuenta propia

  • Erstellt am 22.07.2016 20:37:48

tecker2010

27.07.2016 15:00:18
  • #1
Así lo haré también. Ya he elegido un Herkules Sparrenhalter con funda de goma y una especie de boquilla. El techador me avisará cuando esté la fecha para el techado y entonces podré pasar y ayudarles con la instalación.
 

Dipol

08.08.2016 09:47:21
  • #2

Las afirmaciones generales suelen ser incorrectas, como esta también.

Las antenas de fachada que no están instaladas en áreas de fachada consideradas seguras deben estar conectadas a tierra con capacidad de corriente de rayo mínimo de 16 mm² Cu, 25 mm² Cu o 50 mm² Ac/galvanizado y conectadas a la conexión equipotencial de protección, al igual que las antenas de techo.

Según la norma actual DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06, la anteriormente obligatoria conexión equipotencial queda a criterio propio, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:


Desde un Quatro-LNB ya se puede superar el límite de corriente de fuga, por lo que, sin posibilidad de medir las corrientes de fuga, incluso en montajes de antena sin obligación de puesta a tierra, se debería realizar una conexión equipotencial con el conductor habitual de 4 mm² Cu.

La conexión a tierra y la conexión equipotencial son parte integral de la instalación eléctrica y para las instalaciones se debe respetar NAV § 13. Sin embargo, no todos los electricistas concesionados por un operador de red de distribución (VNB) son expertos en antenas ni competentes en cuanto a puesta a tierra con capacidad de corriente de rayo y conexión equipotencial.
 

Dipol

08.08.2016 13:53:35
  • #3

Por supuesto, debería haber dicho 25 mm² Aluminium.
 

tecker2010

11.08.2016 20:34:53
  • #4
¿Lo copias siempre de un libro de texto?
 

Dipol

11.08.2016 21:36:21
  • #5
No, solo transcribo en las citas y entonces con la referencia de la fuente.

¿Qué te ha llevado a esta "pregunta" tan sarcástica?
 