Si vous faites pipi contre le mur, vous n'avez pas besoin d'un égaliseur de potentiel.
Les affirmations catégoriques sont généralement fausses, c’est aussi le cas ici.
Les antennes de façade, qui ne sont pas installées dans des zones de façade considérées comme sûres, doivent être mises à la terre comme les antennes de toit avec une section minimale de 16 mm² Cu, 25 mm² Cu ou 50 mm² Acier/galvanisé, résistantes au courant de foudre, et reliées à l’égalisation de potentiel de protection.
Selon la norme DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) : 2011-06, l’égalisation de potentiel auparavant obligatoire est laissée à l’appréciation libre, à condition que les conditions suivantes soient respectées :
Dès un LNB Quatro, la valeur limite des courants de fuite peut être dépassée, c’est pourquoi, en l’absence de mesure possible des courants de fuite, il convient également dans le cas d’un montage d’antenne non obligatoire à la terre d’effectuer une égalisation de potentiel avec généralement 4 mm² Cu.
La mise à la terre et l’égalisation de potentiel font partie intégrante de l’installation électrique et l’article 13 du NAV doit être pris en compte pour les installations. Cependant, non pas tous les électriciens agréés chez un VNB sont aussi des professionnels de l’antenne et compétents concernant la mise à la terre résistante au courant de foudre et l’égalisation de potentiel.