屋顶结构:檩条的变形正常吗?

  • Erstellt am 2022-11-16 17:39:58

HausbauSN

2022-11-16 17:39:58
  • #1
你好,论坛的朋友们,

你们能看一下我们屋顶结构的图片吗?

对我们来说,这看起来一点也不好。

屋顶椽子明显有变形,在屋脊区域远远不齐。

这也导致根据结构计算钉上的夹板无法正常贴合椽子。有些缝隙甚至宽得可以放手。

此外,有些钉子也没有完全钉进。

我们的问题是,这还能算在容差范围内吗,还是已经可以说是专业施工不合格了?

先感谢大家!




 

Patricck

2022-11-17 07:01:01
  • #2
这个是专业公司做的吗?今天还在钉吗?
我们这里用的是螺丝。

另一方面,得到的总是你付出的……
 

i_b_n_a_n

2022-11-17 07:40:48
  • #3

没错,不过:即使价格非常便宜,从图片来看,这里似乎没有按照当前有效的规范来建造。但我不是木匠!
屋脊横梁更像是一根牙签,应该传递到对面椽子的力量最终落入“空无”。通常会有钉扎示意图用于夹具/支架等。尽管看起来很糟糕,但整体仍可能在允许的公差范围内 :rolleyes:
 

HausbauSN

2022-11-17 07:50:45
  • #4
我们与一个总承包商合作。被委托的分包商是木工。所以我已经认为这是一个专业公司。听起来,今天应该由施工负责人进行验收。因此,钉钉工作肯定不会继续了。但根据结构计算,只允许用钉子固定。我们已经通知了施工负责人,这在我们看来不专业。
 

Reggert

2022-11-17 09:07:46
  • #5
看起来有点冒险,我也正好在想为什么这些椽子不匹配,明明屋顶是平的……

夹板左右没有任何支撑,横梁应该能承受得住,即使是长时间也是如此。
 

Tolentino

2022-11-17 09:18:18
  • #6
你们没有自己的专家吗?我猜那个被提到的工地经理是由总承包商委托的吧?
我对屋顶不太了解,但我觉得我的屋架看起来也相当歪斜,且我委托的专家没有提出任何异议。
我去找找那些照片……在这里:
https://www.hausbau-forum.de/threads/lage-stadtvilla-oder-efh-auf-500-m2-Grundstück-rechteck.33505/post-504475
所以也是歪的,但和你们的不一样,也没有间隙。无论如何,一定要找一个跟总承包商或其分包商没有关系、只代表你们利益的专家!
 

类似主题
01.04.2020诺伊基尔兴-弗卢因地区施工经理(杜伊斯堡/克莱费/韦泽尔)10
10.02.2014施工经理的承诺 - 信任关系13
29.01.2014城市别墅平面图 / 结构反馈,布置28
09.03.2014施工经理失踪10
03.03.2015用厨房纸/卫生纸隔热屋顶12
20.09.2016墙壁延伸到屋顶之外?!43
13.11.2017施工进度计划 - 谁负责制定?总承包商,施工经理?11
15.01.2018由于表现不佳,施工经理可以辞职吗?16
20.04.2018屋顶覆盖着假瓦 - 房屋已验收。12
22.04.2018建筑工程不断延误——要联系工地负责人吗?36
05.07.2018最终费用仅在结构分析和热需求计算之后?12
31.05.2019建筑主管不来,不检查,或者他对一切都漠不关心16
12.08.2019首次建筑主管会议 - 建议?11
18.09.2019自己建车库 - 如何计算结构力学?28
16.12.2019独栋住宅的结构分析费用是多少?24
07.05.2020静力学/节能条例 报价公平吗?14
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
04.01.2023没有结构静力报告的2米高挡土墙?10
26.03.2021使用与审批规划和结构力学不同的材料建造12
23.06.2025椽屋顶中的钳子:是否可以拆除且安全?18