改装FI开关,旧电子设备

  • Erstellt am 2021-01-27 20:26:02

Knöpfchen

2021-01-28 20:28:15
  • #1
嗯,我担心那里面还有更多问题。根据保险丝上的标识,有一个锅炉由一个20安培的保险丝保护。还有一个电炉,只有一个同样是20安培的保险丝。你绝对应该找一位专业人士来检查。
 

rennschnecke

2021-01-28 20:34:56
  • #2

我也会找的,但我不想在那里完全一无所知;-)
是的,浴室里有一个230伏的热水储水器/热水器,厨房里有一个普通的炉子。
 

WingVII

2021-01-28 21:16:29
  • #3

如果耗电设备连接到了两个不同的外部导线,这通常不会有问题。除非它们使用了<=1.5平方毫米的线径布线。那样的话线路就会过载保险。


这大概意味着两条线路必须共用一个保险丝。

请找电工来帮忙。他大概能让一切正常运作。请别自己动手尝试。
 

rennschnecke

2021-01-28 21:45:05
  • #4


天哪!我是最后一个会动电工的人。我只是感兴趣,所以想提前问问这里的人。
看看电工怎么说。我希望这能在不费太大力气的情况下解决。
 

rennschnecke

2021-02-02 22:17:03
  • #5
电工师傅今天来了。
因为我不喜欢那种帖子最后没人回复,所以这里给出答复。
很多专业表达可能不准确,抱歉,但对于外行来说,要听懂45分钟的谈话已经够难了;-)

FI断路器可以后装。为此必须改造电箱,因为否则装不下,保险丝太多。
对于小公寓,保险丝也太多了,因此他会把一些合并,这样才能装下。
炉灶目前(我认为)只接了一根线。但是它可以接四根线,这样至少能发挥2/3的功率。要达到100%,需要重新布线,但不划算。

关于FI断路器,只需检查线路是否连接或分开。如果连着,会稍麻烦,但也能做到。

他还顺便去隔壁另外一套两居室看了看。那套虽然更新/更现代,但“电气状况”令人担忧。
那里有一个FI断路器,但只控制热水器,其他线路不控制。此外,电箱非常老旧,快要散架了。线路,咱们姑且说,很让人不习惯。电箱太小,内部电线混乱。

相应地:
1.5居室公寓:安装FI断路器,重新整理/合并保险丝,增强炉灶线路。

2居室公寓:给所有线路后装FI断路器,完全重新接线并整理,同时换个更大的电箱。为此墙体需稍微拆开。

报价这几天会给,他估计净价大约800欧元。我认为这是一笔很值得的安全投资。虽然我没预算到,也希望能省点钱。

希望没遗漏什么。拿到报价后,我可以再详细说明具体工作内容。
 

knalltüte

2021-02-02 23:44:53
  • #6
并请提供图片 前后 :cool:
 

类似主题
15.10.2013电动卷帘 / 开关17
21.05.2015带开关的卷帘窗以后还可以通过无线控制吗?14
05.05.2016Ikea Metod和烤箱能否安装在50厘米高的位置?13
21.11.2018窗户或门上的卷帘开关?38
09.05.2017电气安装:3位专家 - 3种意见20
12.09.2019车库里的电力:保险丝盒,电路,插座21
16.09.2018老建筑中未知的插座 - 炉灶用强电?11
20.10.2018厨房电器 - 炉灶、烤箱、微波炉以及所需的一切!225
21.12.2018带有开关和中央定时器的卷帘,有可能吗?23
28.01.2019炉灶向“下方”的排风系统好吗?13
22.05.2019开关 / 按钮 / 双按钮 / 调光器 / Eltako19
15.04.2020连接建筑集装箱中的配电箱14
05.08.2020电气安装 - 无线升级开关/按钮26
08.06.2021烤箱 / 炉灶 - 感应,黑色12
07.11.2021从配电箱到炉灶连接需要哪种电线?13
28.03.2022更换带灯开关 - 电线连接13
03.12.2022房屋连接,封闭保险丝盒?12
28.02.2023使用运动传感器代替开关?19
19.04.2023没有开关的智能家居?P.Hue,Home Assistant,有线Homematic IP53
06.09.2024调光开关和调光按钮的区别?15

Oben