因建筑能效法更新屋顶隔热层?

  • Erstellt am 2024-05-29 19:13:59

chwe.90

2024-05-29 19:13:59
  • #1
大家好,

很遗憾,我对《建筑能源法》不太理解。问题涉及在接手现有房产时的屋顶隔热。

我们找到了一栋建于1965年的房子,根据[ Energieausweis ]的建议,需要对屋顶和地下室天花板进行隔热。后来我们发现屋顶在2000年已经完全隔热。那么,隔热义务是否意味着我必须更换现有的隔热材料,还是隔热义务只适用于未隔热的屋顶?

先谢谢大家。
 

Dahlbomii

2024-05-30 01:25:59
  • #2
建筑能源法规定,在产权转移时,你必须在两年内:

1. 将屋顶/顶层楼板的热传导系数降低到低于0.24 W/m²K(第47条第1款)。如果现状更好,则无关紧要。
2. 对输送热水的管道进行隔热处理(第69条第2款,必要时也包括第1款)。
3. 更换1991年前安装的锅炉(第72条)。但你需要确认这是否真正适用,因为第3款中有一些例外。

以上仅回答了你必须做什么。你想做什么才是真正复杂的部分。注意在翻新时,如果构件的变化超过10%,例如外墙,则该构件必须达到建筑能源法的最低标准(第48条及附录2)。
 

chwe.90

2024-05-30 01:41:58
  • #3
你好,非常感谢你的详细回复。我怎么知道我是否达到了0.24。我没有现有保温材料的数据。随附一张保温层的照片。但由于装修,拍照比较困难。
 

chwe.90

2024-05-30 02:14:33
  • #4
附上第二张图片。看起来隔热材料超过20厘米。
 

Buchsbaum066

2024-05-30 08:02:04
  • #5
我已经听到德国官僚主义的抱怨声了。

内容上和专业上都没问题,但没有证据。那时还不需要。现在可能因为《建筑能源法》,你得让人出具包含材料检测的鉴定报告。遇到问题就把隔热层拆掉,遇到问题再装回去。但这次得附带隔热性能和材料来源证明等等。

我的建议是,就保持原状吧。
 

chwe.90

2024-05-30 09:17:38
  • #6
你好,非常感谢你的建议。如果我把整个输入到计算机里,我也能得到热导率。[Inhalte in eckigen Klammern dürfen nicht übersetzt werden.]
 

类似主题
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
22.09.2012预制房屋加装绝缘材料,自行完成,廉价聚苯乙烯泡沫塑料19
08.11.201270年代的隔热与今天相比,现代隔热,采暖费用26
21.10.2015哪种阁楼隔热类型更合理?12
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
29.04.2018夏季防热和冬季保温——有经验吗?14
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
27.02.2020屋顶的防潮层是透气的吗?是吗?不是!16
16.08.2020老式乡村房屋阁楼的隔热层14
16.01.2023全椽隔热屋顶或混凝土板上的隔热40
02.11.2020屋顶下方需要木纤维板吗?12
14.04.2021倾斜墙隔热 / 隔热层前后的空腔20
20.10.2021六十年代房屋翻新:专家建议值得怀疑?92
20.05.2021建筑节能法的豁免18
06.12.2021按照建筑能效法建房仍然可以接受还是更好选择KFW5533
25.07.2022建筑节能法计算——是否必须?是谁来做的?37
02.10.2022外墙保温是否有意义?20
07.10.2023如何根据建筑能耗法或EH55或EH40建造26
29.11.2023买了现代房子。屋顶绝缘不好?12

Oben