osiris235
2022-04-05 13:27:37
- #1
大家好,
我已经在这里和其他论坛关注一段时间了,因为我正在翻新一座带地下室的双车库,地下室东侧的墙体变得潮湿了。
相关细节如下:
- 砖砌地下室墙体,基础为混凝土地坪,图纸显示该地坪似乎建在条形基础上。建造于1993年
- 1994年,Hochtief公司在地下室顶板上安装了两座预制车库(3x6米)
- 地坪板在建造时至少东侧没有设模板,直接浇筑在土壤上,因此该部分地坪板比砌块突出约10到35厘米
- 前业主是土木工程师,自行设计并可能监督施工地下室。钢筋布置图和施工显得合理且稳固
- 车库北侧和西侧毗邻邻居的土地。北侧有L型石块,紧靠车库墙体,向车库地面突出约1米
- 50毫米的排水柔性管从北侧沿东侧再到南侧,埋设于砾石-沙土床中,但管道直接铺设在砌块与突出的地坪板交界处
- 南侧车库地下室较深(2米),北侧车库约1.4米(较浅)。为何如此布置我不清楚,可能是因为北向南轻微坡度,或有距离约4-5米处一棵百年老橡树(可能北侧地下室根系较多)。我们和前业主都尽力保护这棵橡树。但我不确定原因,也可能只是为了减少土方开挖。不方便的是,地下室不能全站立行走。
目前已进行的工作:
- 挖掘一道超过6米长的沟渠,挖至北侧地下室地坪顶面,距离地下室顶板约1.6米
- 用沥青厚涂层进行了两次防水密封
- 从墙体到地坪突出部分做了圆弧过渡处理
- 在地坪板前挖深约25厘米,铺设了土工布
- 铺设10厘米砾石,上面敷设一根坡度为2%的半刚性排水管
- 排水管上方覆盖约20-25厘米砾石,并用双层土工布包裹
我的问题:
1. 根据DIN 4095标准,排水管设置正确。但也有专家建议老旧地下室应将管道直接铺设在混凝土上。对此你们有什么看法?
2. 你们会如何填埋该沟渠?目前地坪突出处上方约40-50厘米处仅为砾石-沙土覆盖。上面覆盖了一层90年代的塑料膜,已严重老化,表面是土壤。我不希望水过快渗漏,因为花园内水都应汇流至砾石坑。
3. 旧排水管在北侧被切断,并铺设于新排水管之上(没有连接)。邻居在北侧L形石上方也有排水管。这是否错误?水是否仍能通过砾石或新管排出?我认为旧管径过小且位置不佳。是否真的排水尚不清楚,我还未查明其具体排出位置。
非常感谢大家的帮助



