您好,

我使用我的Vitocal 200-S热泵在生活热水制备方面遇到了问题。热水温度只能达到43度,虽然55度的供水温度应该能实现50度的热水温度。这可能是什么原因?

我观察到,一旦供水温度达到55度,热泵会相当快地关闭。

非常感谢。
 

informatikerbw

2013-06-06 15:06:47
  • #2
我刚刚和手工业公司通了电话。
有人告诉我,您已经和Viessmann 通了电话,Viessmann说没有电热棒最多只能达到43度,建议我开启电热棒。

这不正常吧?
按理说,55度的回水温度应该能达到大约50度的热水,对吗?
 

€uro

2013-06-06 20:29:39
  • #3
你好,
该制造商没有发布关于常见供水温度供暖(35°C)和热水(50或55°C)的完整COP和性能曲线。 谁怀疑这里有猫腻,真是狡猾。
根据数据表,供水温度最高可达55°C。但是否仅凭加热棒实现,并没有透露。
表格中的三点数据(供暖运行)对于全面评估来说完全不够。
可惜在这里却是正常的。根据热水制备在总能耗中的比例,全年总工作效率可能会相当低。并不一定值得追求。
这套系统是谁设计的?

此致敬礼
 

informatikerbw

2013-06-06 20:54:19
  • #4
你好,
我今天与Viessmann的技术服务部门通了电话。他们告诉我,至少可以达到48度(甚至可能更高)。
他们让我在热泵关闭后读取温度传感器的数据。我已经照做了。
当热泵关闭时,我读取了以下数值。
室外温度:30度
二次侧供水温度:55度
二次侧回水温度:52度
储存器上部温度:42度
 