4Rain平坦水箱5000升的进出口高度问题

  • Erstellt am 2017-04-16 21:57:38

MKoni

2017-04-16 21:57:38
  • #1
亲爱的论坛成员,

我在我的4Rain 5000升扁罐的进水和排水高度上遇到了问题。排水管到雨水井的距离从中间来看比进水管低大约12厘米。问题在于罐体。这里进水管位于罐盖中,而溢流管位于罐体中部,两者相距27厘米。

由于我必须接受进水管的高度,现在的问题是如何保证溢流管正常工作。我附上了一张小图以便更好地理解。
 

MKoni

2017-04-16 22:20:28
  • #2
好了,这是附件。

检查井仅仅放置在水箱上,并通过填沙固定。由于雨水的进出口已经确定(埋设在车库下面和铺路石下),我无法更改。我现在想知道溢流连接是否仍能正常工作(通过水位差的压力),或者我是否应该将进水连接到选项1,将出水连接到选项2。但那样过滤怎么办,而且检查井盖仅放置在水箱上,不是密封的……

 

Gartenfreund

2017-04-17 08:35:29
  • #3
在圆顶的一侧,水从屋顶等处流入,另一侧则是从泵到出水口的管道(管子、软管)。溢流口位于水箱处,不在圆顶上,这条管道通向下水道或渗透装置。如果你的连接点例如下水道比水箱的溢流口位置高,是不行的,你将需要一个泵,在一定高度将一些水泵送到较高的下水道或渗透装置。
 

MKoni

2017-04-17 09:49:54
  • #4
溢流通向管道的位置如图所示,位于油箱的上方,但在进水口的下方。当然,我也可以直接连接溢流口,但这样进水管会在油箱进水管的下方。油箱尚未安装。
 

Gartenfreund

2017-04-18 08:23:48
  • #5
你提到了溢流、进水管和进水口。因此我有点难以跟上你的意思。

也许我们应该就以下内容达成共识。
在你的草图中,从上到下来看管道或接口。

进水口(屋顶、排水槽等)
管道接口
水箱上的溢流口

正如我之前所说的。如果管道接口比溢流口高,并且这个管道也不能再下挖(我是这么理解的),那么你必须安装一个泵,将水箱里的水位保持在最大高度。我也是这么做的。只是不同的是,我没有把水泵入管道,而是让水在花园里渗透。

作为泵的替代方案,如果可能的话,也可以安装一个渗透井。
 

MKoni

2017-04-18 09:01:35
  • #6
是的,这样的连接顺序是正确的。

这可能是什么样的泵?不幸的是,不能使用渗透作为溢流,必须将排放引入管道。

我考虑了以下解决方案:

1. 方案一:将管道顶盖牢固地粘在水箱上,利用第二个进水口作为溢流口。第二种可能是正常的通道,用于电缆泵进水和泵的压力管线,但这也可以在管道顶盖更高的位置设置(自己打孔)。这里的问题例如是过滤。

2. 方案二:将水箱溢流口通过一种类似洗手盆的虹吸装置连接到管道进水口,或者直接在水实际上被推出来的地方连接,因为进水口比排水口高。
 

类似主题
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
25.05.2015排气罩/屋顶或墙壁14
03.03.2015用厨房纸/卫生纸隔热屋顶12
24.05.2015KfW 55 木屋 - U 值:墙体 0.18 - 屋顶 0.1617
05.05.2016屋顶隔热:片状物、板材或羊毛17
12.02.2016带感应炉和3个插座的厨房岛电源线27
31.03.2016让土木工程公司从房屋进行运河连接吗?20
07.03.2020顶楼的儿童房间开放至屋顶25
20.09.2016墙壁延伸到屋顶之外?!43
10.03.2017屋顶设计 / 有两个完整楼层时必须使用第二层23
20.10.2017带有光伏的屋顶或其他投资,有经验吗?19
12.09.2017屋顶建得太平 - 建筑公司不承认缺陷12
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
20.04.2018屋顶覆盖着假瓦 - 房屋已验收。12
07.08.2022谁有水箱的经验?44
04.08.2019水箱溢流口低于自然溢流口10
10.04.2020屋顶的雨水——土壤中的排水用于排出?12
14.07.2020带泵或不带泵的止回阀12
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
07.11.2021从配电箱到炉灶连接需要哪种电线?13

Oben