污水落水管规划

  • Erstellt am 2017-02-12 11:27:23

BenutzerPC

2017-02-12 11:27:23
  • #1
大家好, 在与我们的总承包商的建筑师的规划讨论中,我们谈到了污水立管的问题。看来立管是计划做在外墙表面上的吗?有可能吗?为什么不把立管比如说设计在外墙内部?我们有两层完整楼层和一个顶层阁楼。在阁楼里我们有一个浴室。现在有部分管道是直接从上到下贯穿的。这意味着例如在一楼的房屋内墙正中间这根管子就下来,客厅/餐厅也是如此。一方面这影响了家具的摆放可能性(管子的尺寸是20x20厘米)。另一个问题是:我可不想坐在餐厅里听到马桶冲水声。 在规划中,这方面的一般做法是什么:做成暗装管道吗?立管必须完全垂直吗?还是可以在各楼层中稍微水平敷设,从而在建筑物内“蜿蜒”走向?
 

Nordlys

2017-02-12 12:16:18
  • #2
所以……这并不常见。屋檐排水管从房子外部的天沟下来,是的。但根据现在的标准,污水落水管其实应该安装在墙内。当然,1925年那时做法还不一样,但那时电线也是明线敷设的。你真的理解正确了吗?我几乎无法想象。
 

ypg

2017-02-12 12:17:43
  • #3
蜿蜒会有问题,因为这样很难用冲洗水快速顺畅地将粪便冲下去。存在一个危险,就是如果有弯折,可能会卡住东西——后果将是灾难性的。

这根管子不能安装在外墙或其他承重墙内,因为这样可能a会影响结构安全,b也会危害隔热性能。 这是我的外行意见。
此外:如果它们隐藏在墙里,可能会有人无意中在那里钉螺丝或钉子,而这也很可能导致可预见的漏水损害。

如果房子设计得好,比如浴室或厕所不建在卧室上方,那么通常会把厕所规划在浴室的某个角落,这样落水管就不会影响到一楼的家具摆放,而是接出口在客用浴室或杂物间。
 

Nordlys

2017-02-12 12:32:48
  • #4
是的……如果有多层楼,浴室/厕所应该上下对齐。但是:我现在坐的地方,墙壁内埋着一根从我上面的淋浴间通往我下面的锅炉房的污水管,然后流到竖井里。这是一堵双层墙,Poroton加红砖。墙里有一个检修口。
 

BenutzerPC

2017-02-12 12:39:55
  • #5
好的,明白了。不过:一根落水管穿过餐厅中间也很糟糕。我们计划建一栋双拼别墅,规划上没有那么自由。顺便说一下,我们这里有好几根落水管。浴室排水管道有时水平走一两米,我觉得不用太过担心。至于厕所的话,你们说得很对。
 

toxicmolotof

2017-02-12 13:12:32
  • #6
因此,人们通常在上层楼的浴室规划时,会将浴室设置在底层的设备间、厕所或储藏室上方,而不会直接设置在客厅或餐厅的正上方。
 

类似主题
07.03.2011外墙,内保温,然后是新建筑中的石板16
15.10.2012外墙上连续的水平裂缝。11
06.03.2018粘土砖还是抹灰?耐久性/外观?19
20.09.2013外墙砖 + 内墙灰砂岩10
11.10.2017外墙的强度12
30.01.2015新建外立面 炉砖/灰泥12
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
05.09.2016在平面图中移动外墙?33
31.01.2018设计客厅/餐厅。寻找灵感10
24.01.2018地面还是太湿了吗,还是已经正常了?27
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
02.07.2019椽子与外墙或屋顶的距离16
17.10.2020绝缘外墙前的柜子 - 霉菌风险?10
24.03.2021地下室混凝土外墙发现裂缝,如何处理?33
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
09.10.2022如何密封外墙上的电缆敷设?12