为扩建规划地板采暖

  • Erstellt am 2016-08-22 14:14:51

Schmello

2016-08-22 14:14:51
  • #1
大家好...

我们正在规划我们扩建部分的地暖。
我们的扩建部分面积为7.50米×5米,有两个房间...

我们整个房子里都有普通的暖气片...
我们的水暖师建议我们在小房间使用一个RTL,在大房间使用两个RTL盒子,因为两个房间使用一个带加热回路分配器的混合器的价格太高。

你们能确认这个方案吗,或者你们对这种盒子有好的使用经验吗?
 

Tom1607

2016-08-22 15:11:23
  • #2
你好,

我会安装一个带循环泵的紧凑型调节站。费用大约400欧元。这套装置直接固定在分配管道上,调节地暖所需的温度。

RTL是一种我绝不会采用的权宜之计。RTL可以用作浴室的温度调节,但不适合两个房间。

带泵和四路分配器的调节站总费用不到500欧元。并且可以通过恒温器合理控制温度。

如果在这方面节省,事后只会感到后悔!!
 

Schmello

2016-08-22 15:37:15
  • #3
问题是我们在离房子3米的地方建一个4x5米的车间,并且希望里面有地暖。我们的房子/附楼比地面高约70厘米。车间高度与地面持平。那么,关于管线长度和已经存在的远程供暖管2x20,我是否需要在那里安装一个带混合器的额外分配器?还是我理解错了?
 

Tom1607

2016-08-22 15:55:12
  • #4
我现在不理解,你有两个大约40平方米的房间和一个20平方米的独立房间吗??

理论上你可以从分配管道上的供水和回水各用两根相应的管子铺设到车间,然后在那里再安装一个二路分配器。泵组应该可以轻松应付。高度差无关紧要,尤其是泵组位置较高时。

我家里也有三个分配管道,由一个泵组供水。各个分配管道用28毫米的不锈钢管连接。但我有28个采暖回路分布在三个分配管道上。根据铺设间距(我的是10厘米),你们那边(比如也10厘米)会有6个采暖回路。每10平方米一个采暖回路。
 

Schmello

2016-08-22 20:49:32
  • #5
这里是一张用Paint画的图(侧视图)
左边是附楼,右边是车间。
附楼尺寸是7.5x5(两个房间),车间是4x5(一个房间)。

我已经有一条带两个管子的远程供热管线,如果可以这么称呼的话。

现在能否从安装在附楼的暖气回路分配器,包括带有前后回路和水泵的设备,右侧引出并输入车间的一个分配器?

我画了一张图说明情况..

 

Tom1607

2016-08-23 05:00:00
  • #6
我会完全这样做。技术上这应该毫无问题地运行。
 

类似主题
12.06.2012扩建的基础:这样对吗,有经验吗?12
27.06.2014独栋住宅扩建费用——建筑申请与可居住之间的时间间隔?12
19.06.2016欧盟种植/楼上屋顶结构延伸 - 哪个更贵?17
29.08.2016我们正在计划一个扩建24
17.12.2017供暖回路分配器 - 位置23
29.06.201712x5米扩建价格 - 节能条例,无特殊KFW标准20
07.08.2017种植计划 / 变更72
22.08.2018带有附属公寓的房屋建设-扩建?27
01.10.20181960年定居房屋改造及扩建 - 欢迎反馈*20
17.10.2018估算扩建的主体结构成本 - 有谁有这方面的经验?12
01.07.202560年代房屋的扩建规划67
01.11.2019带有西侧坡地扩建的房屋平面图调整方案13
14.11.2019接管父母的住宅 + 为父母扩建43
30.10.2020现有“多户住宅”扩建 - 边界距离?30
10.08.2020在现有物件上建设是否可行,还是最好等待?14
19.10.2020Cat. 7 网络从主屋到地下附属建筑27
11.12.2021墙壁加热器未达到所需温度53
08.08.2022集中供热管道每米损失,也可以用百分比表示吗?15
09.10.2022暖气,这里出了点问题。走廊总是22度。。27
04.05.2023热泵连接到供暖回路分配器12