地下室地板下的周边隔热层

  • Erstellt am 2023-01-31 20:09:34

Waldbewohner

2023-01-31 20:09:34
  • #1
大家好,

这里给出的是地下室平面图。白色水箱结构。


我们目前正在收集毛坯房的报价(非总承包),目前还处于探索阶段,因此还没有确定任何方案。由于缺乏补贴,也没有规划具体的KfW等级。
供暖预计将采用空气源热泵。地下室只有娱乐室会安装地板采暖。

一位毛坯房施工方计划地下室地板下不做保温,另一位则建议使用12厘米的周边保温层。
一位询问过的找水泥工铺设地面找平层的人也觉得不做保温也没问题(不知为何)。

其实这没什么大不了的,保温层应该不会超出预算。
只是我有点困惑,居然到了2023年还有部分地下室不做保温。
当然,热量会上升,地面温度或多或少恒定,但保温层真的没什么作用吗?

嗯,尤其是考虑到娱乐室的地板采暖,保温层应该是必须的,我也不想去加热地面。
你们怎么看?
 

Allthewayup

2023-01-31 21:23:33
  • #2
在这个问题上,大家看法不一。如果你把地下室仅仅规划为储藏室,而且不申请补贴,我建议你计算一下这到底会多花多少钱。这不仅仅是板材的费用,还有额外的挖掘材料和可能的填埋费用。我们有一个带有较大窗户和地暖的客房,因此进行了隔热。我还记得,当我们安装XPS板材时,价格明显上涨了。

不过顺便说一句,如果我是你,我宁愿专注于白色浴缸的技术细节,以及在招标和报价时你必须特别注意的事项。如果你在论坛上看看,会读到一些令人担忧的事情。关于我们的地下室,我可是深有体会……
 

Harakiri

2023-01-31 22:48:43
  • #3
有很少的领域可以用相对较少的钱对整体能源平衡产生更大的影响。同时,也很少有领域在后期升级时会更难实施。换句话说:行动起来。做到尽可能厚实/经济实惠。

也考虑将地板板块本身激活为热量或冷量储存器(BKA 或热板)。通过相对较少的努力,你还可以更高效地利用热泵,并且仅在部分区域放弃地暖。同样,也可以考虑完全放弃地下室的水泥砂浆层。

但这显然只有在周边绝缘无缝执行且与外部绝缘相应连接时才有意义。
 

Waldbewohner

2023-02-01 10:11:49
  • #4


这是一个合理的论点。
这里的决定当然或多或少是最终的。
大约需要4.5千欧元用于保温。这应该是可行的。


哎呀,那你就唱一唱吧 ;-)
你那边出了什么问题?你在论坛这里写过相关内容吗?
 

Allthewayup

2023-02-01 12:45:39
  • #5
我有意识地没有在论坛详细讨论这个问题,因为谈判选项还在商讨中。毕竟可能有人在偷看。 ;-)

关于白色浴缸式地下室施工,我只是形式上提醒一下这种结构的难点,以避免有人过于虔诚而无意中碰钉子。实践中这种情况恐怕发生得太频繁了。

根据你的提问,我假设你对白色浴缸还没有深入了解。如果不是这样,欢迎指出 :-)

同事说这是一个你无法改进的“升级”我完全赞同。关键是,这对于整个房子的能源平衡和既定的能源目标是否真的必要。在我们的初级能源需求计算中,由于砖块、窗户、入户门和地下室隔热墙的优良表现,实现目标不需要地板板材隔热。我们这么做更多是出于未来导向的考虑(谁能知道未来30年标准会是什么)以及潜在的销售卖点。我记得最终成本包括额外的挖掘量、运输、填埋和XPS板材及安装,大约6,500欧元。我认为这笔费用通过30年的节能无法收回,但这也不是我们的衡量标准。如果你们那边成本也是次要考虑因素,我建议不用犹豫,直接做吧。
 

Waldbewohner

2023-02-01 17:09:35
  • #6
这些费用不会把我们搞垮,但光是为了好玩我还是不想要。按道理说,二手房价值也是建筑商提出的一个理由,从节能角度来看,他也不认为这很重要。
只有带地暖的娱乐室我不太好判断。毕竟也不一定非得往地下加热 ;-)

关于白色浴缸:
嗯,当然我查过资料,知道为什么需要它,怎么做等等。但这并不让我成为专家。如果你愿意,可以帮我多补充知识。
我至少相信被咨询的建筑商有经验,不会(故意)偷工减料。
这里大多数人用白色浴缸,都是当地的家族企业,大家彼此熟悉。
 

类似主题
05.08.2014第一报价,157平方米,带地下室,KFW 70,车库14
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
03.01.2021地下室的兴趣室使用红外或电加热加热?15
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.02.2021全地下室爱好和办公室——地暖、电加热器还是红外加热?13
10.11.2021地下室的地暖有用吗?60
12.04.2022在旧建筑中,热泵从什么时候开始值得安装?13
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
28.01.2023地下室“白罐”混凝土保护层较薄12

Oben