周边绝缘未固定

  • Erstellt am 2020-11-04 11:03:00

TobSte20

2020-11-04 11:03:00
  • #1
大家好,

我们房子建了一个带有白色防水层的地下室。由于我们地块上的地下水位很高,因此这是必要的。我们是与一个总承包商(GU)一起建造的。地下室完成后,我们委托了一位鉴定师对建筑施工进行评估。鉴定师在报告中指出,外围保温层只是部分固定钉合,而根据相关的DIN标准,应当贯穿钉合。我们立即将报告发给了我们的总承包商,并多次要求他们按照要求进行钉合。然而,总承包商完全无视了这一点,而是进行了回填。

因此,我现在有以下几个问题:

- 缺少钉合会带来哪些影响和后果?
- 补做这些钉合的工作量有多大,是否还可以进行?为了建造地下室,需要钢板桩来防止地下水,这些桩现在当然已经不在了。
- 在这种情况下,我们应该如何与总承包商沟通?毕竟相关的标准被忽视了,我们也及时指出了缺陷(甚至在回填之前)。

感谢大家的经验和意见。
 

Lumpi_LE

2020-11-04 11:33:38
  • #2
这到底是什么标准?(应该在报告里写了)用膨胀螺丝固定隔热层以防地面潮气是挺荒谬的,你的总包也应该这么想的。
 

Bookstar

2020-11-04 11:44:13
  • #3

不,这不是荒谬,实际上根据DIN标准是必须的。特别是在有地下水的情况下。最坏的情况是,否则保温层会整块被扯下来。

但是:像往常一样,理论是一个方面,实践是另一回事。根据厂家说明,也必须全面积粘贴。至少这是做到了吗?

我们这边没有用沥青也没有用粘合剂,只是用螺栓固定。我也不太喜欢,因为这不符合规定。但一切都好,没有问题 :)。我也见过其他工地这样做的。肯定比单纯粘贴更牢固,但如果有沥青作为第二道保障我也不会拒绝……

我也会对你说,放着不动吧。如果已经粘贴,部分用膨胀螺栓固定,也已经回填了,还能有什么问题呢?

你有照片吗?我再看看!
 

TobSte20

2020-11-04 12:22:20
  • #4


DIN 18550 / DIN 13914



谢谢你详细的回答和评估。对我已经有帮助了,附件是一张照片,我们的鉴定师在上面标记了钉固的位置。可惜看不太清楚。

我最介意的是,我们的总包完全没有反应,最后就随便填埋了。第三次问询时,他们回复说“板材不能钉固”。我们鉴定师在回访时也特别指出这是荒谬的。
 

Lumpi_LE

2020-11-04 12:32:09
  • #5
里面没有写这个。

你能说是根据哪一条吗?

我仍然坚持认为这根本不正确。
 

Bookstar

2020-11-04 12:41:39
  • #6
不,我不记得了。当时我做过调查。

关于这张照片。唉,他用沥青弄得一团糟。现在是不是粘上的?几乎没有使用膨胀螺丝。

如果是分层填充并且压实得很干净的话,我个人倒是不担心。
 

类似主题
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
28.10.201236 厘米 Ytong 外墙,实体结构,霉菌形成,隔热37
22.09.2012预制房屋加装绝缘材料,自行完成,廉价聚苯乙烯泡沫塑料19
04.11.2012尽管通过了TÜV验收,仍然需要鉴定专家吗?13
08.11.201270年代的隔热与今天相比,现代隔热,采暖费用26
20.11.2012关于绝缘的一般问题10
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
01.10.2013建筑公司宁愿不请评估师11
25.06.2013人字形屋顶/保温材料在屋脊处还是延伸到/在中间顶棚?10
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
08.08.2015木梁天花板的隔热层10
14.12.2015鉴定人发现地下室有缺陷。怎么办?11
30.06.2016现有房产 - 评估师,融资,谈判...17
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
01.08.2018建筑公司因与评估师合作而要求额外费用21
01.11.2020房屋翻新粗略成本估算,建造年份73年 - 评估师17
20.10.2021六十年代房屋翻新:专家建议值得怀疑?92
17.03.2022DSL银行处理时间很长,现在还派评估师来评估20万22
07.05.2023专家检查地基板合理吗?55

Oben