热水管道上的超压

  • Erstellt am 2021-03-01 16:28:25

rick2018

2021-03-25 16:41:32
  • #1
如果这是热水管道的话,是的。但只有当所有取水点都有问题时,这样做才有意义。否则,也可以在取水点进行调节。
 

debaser

2021-03-26 15:23:46
  • #2
我猜你是说压力不会“随着时间的推移”自然升高,而是当暖气开始加热热水时才会升高?基本上这是正常的现象。水被加热时会膨胀。如果所有的热水龙头都关着,压力就会上升。不过通常压力只会略微上升,因为暖气系统上有一个阀门会释放过高的压力。也许那个阀门坏了或者设置不对,我建议让安装工人检查一下。
 

seat88

2021-03-26 15:57:46
  • #3
我们这也是一样。
当暖气产生热水时,压力会上升。太阳能系统工作时也是如此。
我们的压力有时和你那边差不多,但量非常小。
如果你转开任何一个水龙头,让几滴水流出,水表上的压力就会恢复正常。
所以虽然有压力,但没有体积。
 

OWLer

2022-02-03 21:12:08
  • #4
这里到底是怎么回事?

我也有同样的观察。加热热水后,当打开热水时,压力会瞬间升高。此外,我似乎也以某种方式在地暖系统中失去压力。

我想了两件事。可能与热水/地暖之间的切换有关,或者是安全阀的问题。排水管里总有湿气,我偶尔还能听到它滴入我们的泵坑里。
 

OWLer

2022-02-03 22:37:53
  • #5
好的,我又查看了一下Vaillant的安装和液压图。规定的热水膨胀水箱没有安装。那么热水制备时所有的水都会通过阀门排出。

我明天会仔细看看,然后在热水制备后录一个液压站压力表的视频,看看切换时是否有跳动。
 

Tx-25

2022-02-03 22:47:36
  • #6
我们这里情况没有变化。由于我们的光伏系统,我设置了水只在中午加热。这已经导致我们最多一天只出现一次这个问题。

今天我看到安全阀组的压力非常低。这不应该是相反的吗?