大家好,
我已经在论坛里阅读了很多关于这个主题的帖子,发现针对这个问题根据具体情况有不同的意见。因此,我想请教大家对我们地下室项目的看法。

我们已经着手进行地下室的翻新。以前在条形基础之间的地面(褐色黏土)上大约有10厘米厚的混凝土铺在一些碎石上。我们的地下室从来没有进水,但有一两处地方在暴雨时可以看到墙脚区域有潮湿的现象。翻新开始前,我在地下室挖了一个坑,那里在大雨时积水,但水从未漫出。

我们的房子有一个较新的扩建部分(也是条形基础),那个部分比主楼低70厘米,那里我们经常在暴雨时遇到问题。排水系统无法将水排走,水就被压进去了。但不会渗入我们较高的地下室。

我们现在已经把地下室挖到了条形基础底部的高度,按照现在的降雨量,水正从条形基础底部渗入地下室。目前只能靠泵把地下室保持干燥。较低的建筑部分排水系统目前没有问题,并且我感觉那里接收到的水量更少。

施工问题:
下一步是浇筑底板(20-25厘米厚的防水混凝土,带钢筋,之后边缘部分会用环氧树脂密封)。施工方建议在底板下方设置带有渗坑和水泵的排水管,以便能将水抽走。也就是说,沿着外墙,但在底板内侧(即水渗入处)铺设排水管,然后整体填筑碎石,大约5厘米的干净层之后浇筑混凝土。

我一直在思考,这样做是否合理?有了排水管和干净层,我不就是在水渗入的地方制造了一个毛细层供水进入吗?

是否更好直接浇筑到底基础底部,没有干净层和排水管,这样水就能继续“被阻断”或者尽可能被压出去。

从外侧做处理几乎不可能。

大家怎么看?你们有什么经验?附上几张图片。
 

11ant

2025-07-28 16:54:46
  • #2
我们不认识你们的房子,因此几乎无法对图片内容进行判断。

请阅读有关加固基础的资料,并与结构工程师讨论该项目。以免最后出现“手术成功,患者死亡”的情况。无论胆量多大,规划在这里都是不可或缺的。
 