网络插座数量;如何在新建筑中规划无线网络?

  • Erstellt am 2019-08-22 10:27:28

rick2018

2020-11-21 11:11:21
  • #1
那就是保护管。
 

Hausbaer

2020-11-21 11:13:27
  • #2
但是报价中写的是空管。我记得现场的电工也提到了空管。因此不能更换这一点让我感到困惑。我会再确认一下。
 

Mycraft

2020-11-21 11:19:45
  • #3
无论他使用什么管道。应该具备可互换性。因为这也是这件事的意义,除了机械保护之外。
 

apokolok

2020-11-21 15:39:27
  • #4
在实际操作中,几乎没有电缆是真正可以互换的。必须遵守的弯曲角度在单户住宅中几乎无法实现。你问的每个电工都会告诉你这点。短电缆还有可能幸运地更换,但一旦涉及到多个转角,就不可能了。除此之外,谁家里现在装了Cat7或Cat8,谁一辈子都不用再换电缆了。
 

Hausbaer

2020-11-21 15:49:12
  • #5
我对电工的理解也是一样。也就是说,空管实际上只是起保护管的作用,在线路埋进混凝土前,检查初步安装还是很有意义的。
 

Strahleman

2020-11-21 20:31:47
  • #6
我们的电工也这么跟我说过。如果我只是安装空管,他不会提供任何保修。我想知道,如果安装人员也无法通过管道,保修对我有什么用……在我看来,这有点吓唬人,让你最终愿意花每个网络接口100欧元,因为这样它才会正常工作。不过我现在愿意碰碰运气,会多待一会儿工地上,如果线路看起来弯曲的话,必要时还会重新布一根网线。我刚在周五为一楼天花板做了这样的处理。没问题,安装工人也一点都不介意。

如果通过管道有困难,可以用一小块泡沫塑料、轻质包装材料等,绑在线绳上。然后将绳子的一端塞进空管,另一端用强力吸尘器吸住。或者,可以使用Runprotec出品的通线器,名叫Runpotec Runpo,据说比用普通的市售细铁丝更容易通过空管。不过这个工具要花几欧元钱,但如果你有一定数量的空管,还是很划算的。
 

类似主题
16.07.2015户外灯的电缆太短11
10.09.2016从供应室到阁楼的空导管50毫米 - 足够14
10.04.2017为未来体验的新建准备16
11.04.2021为电信规划一个空管吗?21
20.02.2020电工在主体结构阶段做什么?19
04.02.2020安装地暖附加绝缘层 - 电缆铺设在毛地板板上25
07.09.2021无线局域网新建 - 网络插座/电缆53
06.06.2020通过穿线管拉电缆20
01.09.2020哪种管道适用于局域网电缆?32
18.09.2020洗衣房里的CAT电缆 - 没有压接?45
21.07.2021与电工有问题——你会怎么做?78
08.05.2021连接LED吸顶灯 - 吸顶上挂着几根电缆27
28.08.2021寻找适用于CAT 7电缆的门铃12
04.01.2022如何分配和连接卫星电缆和以太网?16
21.02.2022电动门,门铃和开启器,只有一根电缆33
28.11.2022车库里需要局域网电缆吗?107
20.09.2022五针电缆到三针电缆13
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22
07.05.2024如何用地下电缆封闭空管?26