Nilan通风系统,带有可控热回收功能

  • Erstellt am 2017-12-30 23:32:31

Alex85

2018-01-03 08:30:17
  • #1
这也取决于这是否是一栋还在干燥的新建筑。那样的话,较高的空气湿度是正常的,几年后情况会有所不同。
 

blaupuma

2018-01-03 08:36:53
  • #2
当然没有人强迫我。

我在寻找那些已经使用系统较长时间的业主的经验。

通常讲的是30-60%的湿度范围,理想情况下,我认为冬天45%的湿度值比较合适(因为夏天这个数值会更高)。
 

Bieber0815

2018-01-03 08:46:46
  • #3
所以30%的RF对许多人来说会感到不舒服。一般认为最佳范围是40%到60%。我们有一个带有湿度回收的系统,我觉得这非常舒适。我不认为有霉菌的危险;因为会通风,而且只回收(部分)湿气,没有积累。热量回收最终也不会使房子变暖,而只是减少寒冷感。
 

Mycraft

2018-01-03 08:47:40
  • #4
是的,如果涉及多年的经验,你来对地方了。许多人在论坛里安装了通风系统。

冬天,也就是说冬天,不是目前外面天气状况,而是真正的冬天。

没有湿度回收的情况下,30%其实是一个常态吗?

除了像Alex说的那样,这是一栋一到两年的房子,里面还有很多建筑湿气,但大约到了第三年,你就会遇到非常干燥的空气以及由此产生的一切问题。
 

blaupuma

2018-01-03 09:07:51
  • #5
好的,我只读到回潮湿度不能被调节,也就是说设备总是排放相同的量。然后可能会导致空气湿度过高?

我这边会有一台Nilan comfort 300。能否购买带有湿度回收功能的,或者后期加装?有人知道吗,额外费用是多少?

或者不安装通风和排风系统?
那就不是kw40,而是kf55?还是那里也必须装这套设备?
 

Mycraft

2018-01-03 09:26:02
  • #6
确实,无法进行精确控制,但是湿度交换器也不是万能的。它们只能吸收并释放空气中的一部分湿气。

可以说,只有干燥的空气进入时,空气才会被稍微加湿。

这创造了一个健康的室内环境,同时仍然去湿。

Nilan 不提供湿度交换器。我建议你问问他们是否可以提供其他的选择。额外费用大约是1000欧元。

没有控制的居住环境通风设备建筑比没有湿度回收还糟糕。

这是你的决定。
 

类似主题
10.05.201485% 湿度下的进驻14
06.11.20182014年新建:地下室湿度过高的问题15
23.12.2015在受控住宅通风中回收湿气有意义吗?18
06.01.2018Pluggit通风系统 - 空气过于干燥的问题17
20.01.2018地窖中的空气湿度明显过高10
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
09.02.2018带有湿度回收的通风和排气?13
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
16.04.2020客厅湿度 30-40%22
29.03.2020低湿度室内气候(25%)19
21.11.2020空气湿度60%,墙体潮湿23
11.02.2021湿度急剧下降18
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
21.06.2023KFW 40+ 新建筑中的20%湿度113
06.11.2023所有房间的湿度非常高50

Oben