निलान वेंटिलेशन सिस्टम नियंत्रित हीट रिकवरी के साथ

  • Erstellt am 30/12/2017 23:32:31

Alex85

03/01/2018 08:30:17
  • #1
यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह एक बहुत नई इमारत है, जो अभी सूख रही है। तब उच्च आर्द्रता सामान्य होती है, आने वाले वर्षों में यह अलग होगा।
 

blaupuma

03/01/2018 08:36:53
  • #2
बिल्कुल कोई मुझे मजबूर नहीं करता।

मैं उन मकान मालिकों के अनुभव जानना चाहता हूँ जो पहले से ही लंबे समय से एक सिस्टम के साथ रह रहे हैं।

आदर्श स्थिति में हवा की नमी 30-60% मानी जाती है, इसलिए मैंने सर्दियों के लिए 45% को अच्छा पाया (गर्मी में यह मान अधिक होता है) केवल मान के हिसाब से।
 

Bieber0815

03/01/2018 08:46:46
  • #3
तो 30% RF कई लोगों को अप्रिय लगेगा। सामान्य रूप से 40% से 60% का क्षेत्र बेहतर माना जाता है।

हमारे पास एक नमी पुनःप्राप्ति प्रणाली है और मैं इसे बहुत सुखद मानता हूँ। मुझे फफूंदी का खतरा नहीं दिखता; क्योंकि हवा निकाली जाती है और केवल (एक हिस्सा) नमी पुनःप्राप्त की जाती है, कुछ भी जमा नहीं होता। अंततः ताप पुनःप्राप्ति घर को गर्म नहीं बनाता, बल्कि केवल कम ठंडा करता है।
 

Mycraft

03/01/2018 08:47:40
  • #4
हाँ, अगर यह कई वर्षों के अनुभव की बात हो तो तुम यहाँ सही जगह हो। फोरम में कई लोगों ने वेंटिलेशन सिस्टम लगाए हैं।

और सर्दियों में, मतलब जो अभी बाहर मौसम है वह नहीं बल्कि असली सर्दियों में।

क्या 30% वास्तव में बिना नमी पुनः प्राप्ति के एक स्थायी स्थिति है?

सिवाय इसके कि जैसे एलेक्स ने लिखा है, यह एक 1-2 साल पुराना घर है, वहाँ अभी भी काफी निर्माण नमी मौजूद है, लेकिन लगभग तीसरे वर्ष से तुम्हारे पास बहुत सूखा हवा और उससे जुड़ी सब कुछ होगी।
 

blaupuma

03/01/2018 09:07:51
  • #5
ओके, मैंने सिर्फ पढ़ा कि Rückfeuchte को डोज़ नहीं किया जा सकता यानी मशीन हमेशा एक ही मात्रा छोड़ती है। और फिर हवा में नमी बहुत ज्यादा हो सकती है?

मेरे पास एक Nilan comfort 300 भी होगी। क्या इसे भी Feuchtigkeitsrückgewinnung के साथ खरीदा जा सकता है या बाद में जोड़ा जा सकता है? क्या किसी को पता है और अतिरिक्त लागत क्या होगी?

या बिना वेंटिलेशन सिस्टम के बनाएं?
तो फिर kw40 नहीं बल्कि kf55 चाहिए या वहां भी सिस्टम की ज़रूरत होगी?
 

Mycraft

03/01/2018 09:26:02
  • #6
यह सही है कि इसे मापना संभव नहीं है, लेकिन एंथैल्पी एक्सचेंजर जादू की छड़ नहीं हैं। वे केवल हवा से नमी का एक निश्चित हिस्सा ग्रहण कर सकते हैं और उसे वापस भी दे सकते हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि जब हवा सूखी आती है तो उसे कुछ हद तक नम किया जाता है।

यह स्वस्थ वायु स्थिति बनाता है और फिर भी नमी कम करता है।

निलान में कोई एंथैल्पी एक्सचेंजर उपलब्ध नहीं है। मैं पूछता कि क्या वे तुम्हें कुछ और विकल्प दे सकते हैं। अतिरिक्त लागत लगभग 1000 यूरो है।

नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के बिना निर्माण करना बिना नमी पुनःप्राप्ति के बनाने से भी बदतर है।

यह तुम्हारा निर्णय है।
 

समान विषय
10.05.201485% आर्द्रता पर प्रवेश14
06.11.2018नया निर्माण 2014: बेसमेंट में उच्च आर्द्रता की समस्याएँ15
23.12.2015नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में नमी की पुनःप्राप्ति क्या उपयोगी है?18
06.01.2018प्लगगिट की वेंटिलेशन प्रणाली - बहुत सूखी हवा की समस्याएं17
20.01.2018तहखाने में उल्लेखनीय रूप से उच्च आर्द्रता10
27.02.2018मकान में बहुत अधिक आर्द्रता। सर्दियों में 60-70%33
09.02.2018नमी पुनर्प्राप्ति के साथ वेंटिलेशन और निकास?13
18.03.2024अटारी की समस्या। उच्च आर्द्रता - नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन?39
16.04.2020बैठक कक्ष की आर्द्रता 30-40%22
29.03.2020कम आर्द्रता वाला कक्षीय जलवायु (25%)19
21.11.2020नमी 60% ईंटत्त्व गीला23
11.02.2021आर्द्रता में नाटकीय गिरावट आई है18
24.11.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद उच्च नमी16
21.06.2023KFW 40+ नए निर्माण में 20% आर्द्रता113
06.11.2023सभी कमरों में बहुत अधिक आर्द्रता50

Oben