Système de ventilation Nilan avec récupération de chaleur contrôlée

  • Erstellt am 30.12.2017 23:32:31

Alex85

03.01.2018 08:30:17
  • #1
Cela dépend aussi si c’est un bâtiment très récent qui est encore en train de sécher. Dans ce cas, une humidité de l’air plus élevée est normale, les années suivantes cela serait différent.
 

blaupuma

03.01.2018 08:36:53
  • #2
Bien sûr, personne ne me force.

Je cherche des retours d'expérience de propriétaires qui vivent depuis longtemps avec une installation.

On parle de 30 à 60 % d'humidité relative dans le cas optimal, j'ai trouvé 45 % pour l'hiver (en été, la valeur est plus élevée) bien adaptée en termes de valeur.
 

Bieber0815

03.01.2018 08:46:46
  • #3
Donc, 30 % d'humidité relative seraient perçus comme désagréables par beaucoup. En général, la plage optimale est indiquée entre 40 % et 60 %.

Nous avons une installation avec récupération d'humidité et je trouve cela très agréable. Je ne vois pas de risque de moisissure ; il y a une aération et seule (une partie de) l'humidité est récupérée, rien ne s'accumule. La récupération de chaleur ne rend finalement pas la maison plus chaude, mais seulement moins froide.
 

Mycraft

03.01.2018 08:47:40
  • #4
Oui, tu es ici au bon endroit quand il s'agit d'expériences de plusieurs années. Beaucoup ont installé des systèmes de ventilation dans le forum.

Et en hiver, donc en hiver, pas ce qui règne actuellement dehors mais bien en hiver.

Les 30% sont-ils en fait un état permanent sans récupération d'humidité.

Sauf comme l'écrit Alex, il s'agit d'une maison âgée de 1 à 2 ans. Il y a encore assez d'humidité de construction, mais à partir de la troisième année, tu as alors l'air très sec et tout ce qui va avec.
 

blaupuma

03.01.2018 09:07:51
  • #5
O.k j'ai seulement lu que l'humidité résiduelle ne peut pas être dosée, donc l'installation délivre toujours la même quantité. Et cela pourrait entraîner une humidité de l'air trop élevée ?

Chez moi, il y aurait une Nilan comfort 300 incluse. Pourrait-on aussi l'acheter ou la convertir avec récupération d'humidité ? Quelqu'un le sait-il et quels seraient les coûts supplémentaires ?

Ou construire sans installation de ventilation ?
Alors pas kw40 mais kf55 ou l'installation est-elle déjà nécessaire là aussi ?
 

Mycraft

03.01.2018 09:26:02
  • #6
Il est vrai qu'on ne peut pas le doser, mais les échangeurs d'enthalpie ne sont pas des miracles non plus. Ils ne peuvent absorber qu'une certaine partie de l'humidité de l'air et la restituer ensuite.

En quelque sorte, l'air n'est humidifié que légèrement lorsqu'il entre sec.

Cela crée un climat intérieur sain tout en déshumidifiant malgré tout.

Chez Nilan, aucun échangeur d'enthalpie n'est proposé. Je te conseillerais de demander s'ils peuvent t'offrir autre chose. Le supplément coûte environ 1000 euros.

Construire sans ventilation mécanique contrôlée est encore pire que sans récupération d'humidité.

C'est ta décision.
 

Sujets similaires
10.05.2014Installation à 85% d'humidité14
06.11.2018Construction neuve 2014 : Problèmes d'humidité élevée dans le sous-sol15
23.12.2015La récupération d'humidité dans la ventilation contrôlée des logements est-elle judicieuse ?18
06.01.2018Système de ventilation de Pluggit - problèmes avec un air trop sec17
20.01.2018Humidité de l'air nettement trop élevée dans la cave10
27.02.2018Humidité trop élevée dans l'appartement. 60-70 % en hiver33
09.02.2018Ventilation et extraction avec récupération de l'humidité ?13
18.03.2024Problème de grenier. Humidité élevée - Ventilation résidentielle contrôlée ?39
16.04.2020Humidité du salon 30-40 %22
29.03.2020Climat de la pièce à faible humidité (25%)19
21.11.2020Humidité 60% Maçonnerie humide23
11.02.2021L'humidité a chuté de manière spectaculaire18
24.11.2022Humidité élevée malgré un système de ventilation décentralisé16
21.06.202320% d'humidité dans une nouvelle construction KFW 40+113
06.11.2023Humidité très élevée dans toutes les pièces50

Oben