Der_Anbauer
2019-09-23 20:48:34
- #1
大家好,
我们的扩建工程已经相当进展顺利,到目前为止一切都很顺利。不过,我对平屋顶防水层的结构和施工有些疑虑。关于以下两个问题,我想听听大家的意见:
1.: 扩建部分(立方体结构)一楼上方平屋顶防水层结构,从下到上:
这个结构你们觉得合理吗?OSB板会不会有潮湿问题(假设EPDM膜层完全防水)?
2.: EPDM防水卷材的施工
我今天上了屋顶,仔细检查了接缝。几乎所有地方EPDM卷材边缘都明显地焊接密封。但是有些地方接缝没完全封闭,有些边缘在我看来根本没焊好。有人懂得正确的做法是什么样的吗?我需要担心吗?我明天会找负责的铜工和施工负责人谈谈;可能还会请一个独立第三方来查看。你们有什么建议吗?评估请看照片。
非常感谢大家的支持!!!
扩建负责人
我们的扩建工程已经相当进展顺利,到目前为止一切都很顺利。不过,我对平屋顶防水层的结构和施工有些疑虑。关于以下两个问题,我想听听大家的意见:
1.: 扩建部分(立方体结构)一楼上方平屋顶防水层结构,从下到上:
[*]预制混凝土楼板,钢筋按结构设计布置并浇筑混凝土
[*]混凝土楼板三面有砌筑的女儿墙(两层砖)
[*]沥青防水卷材基层涂刷
[*]沥青防水卷材(MOGAT Bärenhaut V60 AI S4)-> 用作防潮层或第二防水层
[*]Unilin Utherm LE 50mm PIR硬泡保温板 50mm -> 保温层
[*]EPS泡沫聚苯乙烯找坡层,坡度约2%
[*]直接铺设20mm榫槽式OSB板于EPS泡沫板上(促进荷载分布,因为平屋顶将来用作屋顶露台)
[*]RESITRIX EPDM膜层防水
