merlin667
2013-07-26 20:24:55
- #1
首先你好,
我们目前正在规划一栋新的独栋住宅,目前正在完成平面图设计。
目前还算满意,只是对于采暖方面我有些不确定。
我明白,依据ÖN/或EN进行严格的设计这里是不可能完成的(毕竟不是两下鼠标点击的事)。
以下是基本数据:
建筑毛面积188平方米,建筑体积608立方米,建筑围护结构面积448平方米,紧凑性(A/V)0.74,平均传热系数U值0.22,根据能源证书,建筑物在0.5换气次数/小时下的总热负荷Ptot为5.76千瓦。
采暖采用地板采暖,此外还有带热交换器的住宅通风系统。
关于地点:标准室外温度-12.3摄氏度,加热天数175天,采暖度数3791Kd,过去30年最低温度-25.2摄氏度,冬季经常达到-20度,我们有122个霜冻日和26个冰冻日/年。
另外的极端温度是37.2度,近几年平均每年大约有20天(大多数分成两段),当天最高温度超过30度,因此我认真考虑利用热泵进行制冷的可能性。
我们的难点是:
我还不太确定我们会选择哪种热泵。
在这种基本数据条件下,地板式集热器适用吗?我们有933平方米的地块。土壤是黏土且潮湿,据我了解这其实是地板式集热器的最佳条件,不过我有些担心如果冬天时间较长或者积雪较厚(近几年确实有些冬天从11月底到4月中旬一直积雪),这种情况会怎样。这个自然还伴随着持续较长时间的极低室外温度。
另一方面,空气源热泵也是一个考虑,但我有另一个问题:
是否有意义尽可能长时间追求单一热源系统(monovalenz),但热泵的容量选大一些。
是否合理将预热器的热功率加到采暖功率里——我认为是合理的,但:
那化霜时该如何处理?担心会不会因此产生问题。
