地下室密封膜上的钉子

  • Erstellt am 2023-06-02 09:24:10

Harakiri

2023-06-05 10:16:53
  • #1
原则上是允许的——不仅仅是因为电缆路径,也可以是例如干墙地板型材周围的密封。

但所有防水卷材制造商都有推荐的额外密封措施:例如,Alujet建议用Alujet Allfix密封膨胀螺栓孔。
 

KlaRa

2023-06-08 11:15:19
  • #2
亲爱的论坛社区,
提问者在他的最初发帖中写道:

从防水形式(含金属层)以及施工工艺来看,这是一种防水措施,而不是防潮膜!
完全独立于风险计算,无论是否以及如何可能因渗漏导致损害,防水层的任何穿透都是一个不可接受的情况
我已经听到有人试图淡化这个缺陷。
如果这是法院的证据取证,根据我的说法,责任方将会拆除整个穿孔的防水层,把安装件固定在毛坯楼板上,然后在(现在被覆盖的)保护管上方重新铺设新的防水层。
谁在何时何地在自己家中接受过类似的施工方式,这里根本不重要!
不,这样的施工方式,如实施的那样,不符合专业和技术要求,不应被接受。
-------------------------------
致敬:KlaRa
 

filosof

2023-06-12 09:23:17
  • #3
我的专家就这个话题写道:

“所示的固定方式是允许的且普遍使用的。钉子也同时封闭了穿孔。”

大致上就是 所说的意思……
 