在平面分配器中固定受控住宅通风管道

  • Erstellt am 2023-09-26 15:17:08

Harakiri

2023-09-28 12:13:01
  • #1
我无法想象有任何制造商会这样规定或完全批准这一点。仅仅是后期的清洁(迟早都需要)就可能成为问题——例如当需要使用刷头时。
 

Allthewayup

2023-09-28 12:55:40
  • #2
我和你们的看法一样。那时候安装时我确实没搞明白,否则我早就反应了。令人震惊的是,这似乎是那个公司一贯的做法。据我所知,固定应该用的是其他系统。正如我说的,我不清楚制造商是谁,所以我在这里只能摸着石头过河,不确定这是不是绝对不可接受。关于卫生和清洁的问题,我也和你们有同样的看法。鉴于我和我的总承包商之间已经发生了太多事情,我不想再冒着进一步延误的风险,所以我会把这个问题(反正也无法改变了)列入验收时请鉴定专家评估的清单。
我认为用带砂轮的多功能电动工具(Dremel)可以锯断螺丝,但问题已经无法完全解决了。原本表面光滑的管道现在在每个进出口处至少有两个地方容易积聚污垢、灰尘甚至更严重的东西。家里有两个小孩,我觉得这很令人担忧。这导致我现在需要对系统进行更频繁、更持久的清洁,而这本不应该发生。最后,我认为应当有与额外清洁工作量相对应的价格减免。难道我现在太“挑剔”了吗?
 

Stephan—

2023-09-29 11:10:52
  • #3
对此无需补充。通常圆管外会有密封垫,软管和分配器之间相互密封并卡住(我那边需要稍微往下压)。双重保障比如说冷缩带,以确保绝不让任何东西进入管道。天花板已经浇筑了吗?还是还有补救的机会?把螺丝拧下来,用冷缩带密封孔洞。我自己安装了控制型居住通风系统。问一下总承包商设备厂家,他必须告诉你厂家,而且必须按照安装说明来完成这项工作。
 

Allthewayup

2023-09-29 11:16:58
  • #4

现在要浇地坪了,机会已经过去了。
混凝土浆没有流到管子里。周末我买了个内窥镜要检查所有管子。期待下一次和协会的争执…… :-(

编辑
我这边是用聚氨酯泡沫进行密封的。
 

Stephan—

2023-09-29 11:24:58
  • #5
请看看端面那边是否写着“Fränkische”。我觉得找到了,它们的名字是Fränkische Profi Air Classic。根据安装说明,管道只是插入,不需要额外固定(但请你自己再确认一下)。
 

Allthewayup

2023-09-29 11:36:27
  • #6

非常感谢,事实上这些正是我使用的组件。我会通过邮件联系制造商,询问正确的安装方法。
 

类似主题
27.02.2016在顶层天花板中铺设控制住宅通风管道的位置21
09.01.2012床 SUNDNES - 哪些螺丝?15
08.04.2013寻找旧款宜家Billy书架的螺丝13
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
25.09.2017在铺设找平层之前密封车库门底部17
26.09.2019KG管可以铺设在砾石中吗?11
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
28.06.2023洗碗机门断了:还能重新拧回去吗?20

Oben