潮气通过新建筑中的落地窗渗入

  • Erstellt am 2021-01-18 10:41:40

hippjoha

2021-01-18 17:01:02
  • #1
我们这里将落地窗的外侧用液体塑料和无纺布进行了密封。这种密封处理连接到了地下室墙壁的沥青厚涂层上,然后才铺设保温层。大门和车库门也采用了同样的处理方式。
 

knalltüte

2021-01-18 19:43:06
  • #2

实际上,落地窗和门的防水通常是屋顶工的工作。但他应当尽量与其他重叠工种(如果是贴砖工或泥工)就接口细节的施工进行协调,特别是周边保温层部分。尤其是落地窗(我敢打赌超过50%)经常未能正确防水。你可以谷歌搜索“被遗忘的接口”。
 

hippjoha

2021-01-18 20:24:56
  • #3


那么通常使用什么材料在外围保温层上进行密封?也是液态塑料吗?就是说从窗户到沥青厚涂层,然后从窗户再到保温层?
 

Bookstar

2021-01-18 20:48:18
  • #4

情况就是这样正确的。我也总是建议自己动手做。只有这样才能确保百分之百合适。最多花你两个下午的时间。

如果是WU地下室,就不需要沥青厚涂层。
 

HansHack

2021-01-19 10:08:33
  • #5
非常感谢之前所有的回复。我昨天又拍了一张“外观”的照片。根据我的理解,这里不需要像室内那样由窗户安装工安装密封带,对吧?而是我需要用液体塑料和无纺布做一个良好的密封,并且要延伸到角落几厘米。我基本上也不介意自己动手做,如果窗户安装工或屋顶工人不愿意做……我只是希望最后能做好密封,因为我们当然不希望房子里有潮湿,可能几年后才会出现问题。
 

tumaa

2021-01-19 10:28:42
  • #6
这不是窗户安装工的责任,我的那个只是提醒过我……屋顶工必须或可以做这件事。
 