自然冷却热泵的测量值

  • Erstellt am 2012-07-26 13:28:59

Slevin

2012-07-26 13:28:59
  • #1
你好,
我想了解一下带制冷功能的热泵的一般测量值,从感觉上来说,我这里的值应该更低。难道不应该在供水和回水之间有一个差值吗?但是暖气安装工说这些数值是正常的。泵是 Waterkotte A1+ 配有深井钻孔。

室内温度:21.7°C(温度计)
室外温度:29.8°C(泵)
供水温度:21.9°C
回水温度:21.9°C
 

Slevin

2013-07-28 23:53:03
  • #2
难道没有人有 Waterkotte 并且能把他的数值贴出来吗?我有点感觉不太对劲,但网上几乎找不到什么可以参考的,所以这里是当前的数值:

当前数值:
回流设定 18°C
室外 21.9°C
室内 24.3°
供回水 24.5°C
热源进水 11.1°C
热源出水 11.3°C
蒸发器 20.5°C
冷凝器 15.6°C
吸气管 29°C
 

merlin667

2013-07-29 07:38:15
  • #3
嗯,不管现在是盐水循环还是供暖循环,只要系统在运行,肯定应该有一个温度差。你设定的(wunsch)室内温度是多少?在我看来,无论是盐水循环还是水循环似乎都没有动起来。这也解释了为什么前后回路的温度非常接近室内温度。因为没有温差(无论是盐水还是水),就没有能量传递,因此没有制冷效果。
 

Slevin

2013-07-29 08:03:29
  • #4
供暖回路中有流动,供暖回路分配器中的所有阀门都打开,流量可见。室温不能直接设置,但回水设定温度为18°C。前后回路之间有时会有0.1°C的差异。根据供暖安装工说这是正常的,但我不太相信。
 

merlin667

2013-07-29 08:49:27
  • #5
那么我会说盐水循环就停止了。因为正如我说的,没有温度差就没有能量传递。
 

Slevin

2013-07-29 08:51:58
  • #6
我怎样才能判断太阳能循环是否停止?去年我已经和供暖工程师讨论过这个问题,给出了测量值,得到的答复是一切正常。
 