制作混凝土的地下室外部楼梯?

  • Erstellt am 2008-01-14 20:23:05

Unregistriert

2008-01-14 20:23:05
  • #1
你好,
我家有一扇通向外面的地下室门。这里我还需要修一条通往地下室的外部楼梯。我想的是,可以为地下室楼梯浇筑一个基础,然后在上面安装一个预制楼梯。现在的问题是,楼梯下方或地板板下有房子的下水道接口。我需要注意什么吗,还是可以直接在上面浇筑混凝土,比如先铺铺垫层然后浇水泥?从下水道接口那里还有一个分支管,要作为排水口嵌入基础里。
 

kaster

2008-01-14 20:23:25
  • #2
啊,...排水计划里写了什么?
如何防止回流?
雨水是否允许排入下水道?
这些问题首先必须弄清楚,然后才能继续考虑!
 

Unregistriert

2008-01-14 20:23:39
  • #3
排水计划中标出了一个地漏,我确实没有其他地方可以引导水,雨水虽然应该被引导到一个水箱,屋顶的雨水是这样做的,但地下室的水不行,因为水箱比地漏高很多。止回阀位于靠近街道、在水箱前面的位置。
 

Unregistriert

2008-01-14 20:24:15
  • #4
由于楼梯可能会有一定沉降,注意不要将排水管牢固地灌入混凝土中。尤其是在排水管上方留出2-4厘米的空隙。
 

kaster

2008-01-14 20:24:32
  • #5
排水技术上解决得不好,……水箱有溢流口,……流入下水道吗?
可以给地下室入口加顶棚吗?
你们建筑进展到哪一步了?
地下室入口在地面板时没有考虑进去吗?那就是基础!是层间水还是地下水?如果都没有,那我宁愿接受沉降,也不愿意和地下室墙体形成连接。
但是你们为什么想安装预制楼梯?
你们考虑过怎么回填吗?:-? 此外,土侧也必须支撑。现场浇筑岂不是更简单……而且肯定更便宜。楼梯价格有没有算上运输和吊装?
再考虑一下?竖井、基础和支撑墙本来就得现场施工,为什么还要用预制楼梯,如果这样增加了上部基础额外沉降的风险,因为不能干净地回填和夯实。
 

Unregistriert

2008-01-14 20:24:47
  • #6
水箱有一个溢流口通向下水道。问题还在于,我们的房子建在山坡上。水箱位于山坡一侧稍高的位置,因为那里有通往供水室的连接,用于家用水泵。我也考虑过加一个顶盖,可以连接到屋顶排水口。但我仍然想要在地下室入口门前装一个地漏。我们的施工快到入住阶段了。楼梯在地板板中没有考虑进去。很多人对此都很不满。我不得不事后再进行更深的挖掘。我们和一个开发商合作,他只做了被委托的工作。他本可以建议顺便一并做的,我也没想到所有事情。我不想让楼梯和地下室墙壁连在一起,因为否则墙壁可能会因沉降产生裂缝。我被建议用预制楼梯,因为其表面质量比浇筑楼梯更好。但我还没有让人报价。确实,从某种角度看,浇筑楼梯可能更好。我打算去问问。
 

类似主题
04.07.2016利用雨水用于家庭?!24
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
16.11.2015雨水蓄水池:有用吗?必要吗?费用是多少?25
21.02.2016地下室可以排放废水吗?18
18.02.2018水槽尺寸 - 建筑规划建议62
27.03.2017地基板的回填25
28.06.2017地下室费用 - 地板板是否被抵消?17
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
14.03.2018轻微斜坡,是建地下室还是地板板?16
03.03.2018地板板与地下室的价格差异。可以估算吗?32
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
04.08.2019水箱溢流口低于自然溢流口10
11.04.2020收集雨水还是打井?43
10.04.2020屋顶的雨水——土壤中的排水用于排出?12
30.04.2020水箱中的雨水也可以用于洗衣和冲厕所吗?22
11.08.2020防水地下室的采光井10
11.01.2021地下室还是地面板?- 成本估算24
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
14.07.2023如何从地下室连接水池,但怎么做?11
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55

Oben