主线路布置错误

  • Erstellt am 2017-11-18 18:13:24

Bau-Schmidt

2017-11-18 18:13:24
  • #1
现在我有一个问题。我们的主管道铺设错误了,不幸的是,它们没有到达家政间,而是到了厨房。问题是地梁板已经浇筑了。现在应该如何进行专业的缺陷修复。

 

Nordlys

2017-11-18 18:25:12
  • #2
锤击,然后从头开始。
 

readytorumble

2017-11-18 18:28:45
  • #3
当第一张图片出现时,为什么没有反应?
 

Bau-Schmidt

2017-11-18 18:35:54
  • #4
因为图片1和图片2之间只有12小时,我给施工负责人打了电话。他的回答是那里总是有轻微的公差,这样已经合适了。

地板板必须全部重新做吗?
 

11ant

2017-11-18 19:57:17
  • #5
有些地方肯定不对劲:要么是你的测量,要么是施工负责人对“公差”一词的理解。目标值与实际值之间差异80到110厘米简直是创纪录的,绝对无法掩盖。如果不是你拿反了图纸,那就必须重新换整个施工负责人。
 

ypg

2017-11-18 20:38:58
  • #6
我也无法想象这里会有什么错误。那样的话,所有的入口以及它们之间的关系都会错,就好像是另外一栋房子一样。我也曾经犯过错误,测量过墙壁……即使作为数字狂热者,我也没有泥瓦匠的洞察力,虽然我测量得很准确,但还是错了。大多数外行人在测量时会选错参考点。
 