KfW55 散热器 + 空气-水热泵还是燃气锅炉?

  • Erstellt am 2017-03-07 13:35:45

astron

2017-03-07 13:35:45
  • #1
大家好,

以下是基本情况:
1.5层楼
125平方米
36.5厚Ytong砌块
带45°斜顶的山墙屋顶,包含天窗
还计划安装一台分散式热回收系统。
如果我理解正确,初级能源需求为77.3千瓦时/平方米,或者根据节能条例还有一个数字22.2千瓦时/平方米。我认为第二个数字更重要?

我们可能会安装暖气片(地暖可能已经被排除,原因暂时不重要),我们的总承包商最近说可以将空气-水热泵和暖气片一起使用。现在我不太懂。我知道空气-水热泵应尽量采用较低的供水温度。

所以目前考虑的方案是一台空气-水热泵(rotex HPSU compacte 308)+暖气片+一套“小型”的光伏系统(我自己负责组织)
或者一台燃气锅炉 + 太阳能板 大约5平方米(Vaillant auroCompact,功率在3.3到14.7千瓦之间,具体尺寸待定,含150升分层水箱)+一套较小的光伏系统(扣除太阳能装置所需空间)。
我也不太确定太阳能板是既供应供暖还是只用于生活热水。

在这种基本情况下,哪种方案最合理?优缺点有哪些?
我的倾向目前偏向燃气,尽管我们还要计算燃气接入的更多费用。

我还简短地和光伏供应商谈过……他说在2016年的新规定中光伏也会被计算在内……遗憾的是他本周才有培训,之后可以给我更多细节……照他看来太阳能就没必要了,我们可以安装更多的光伏。

向大家致意
 

Curly

2017-03-07 14:08:38
  • #2
为什么不用地暖?

祝好
Sabine
 

Mycraft

2017-03-07 14:18:35
  • #3
这里也是,为什么不呢?

HK和空气-水热泵几乎是最不理想的组合了……再加上光伏和/或太阳能热水器……

有人想烧钱吗?
 

astron

2017-03-07 14:28:36
  • #4
好的——这意味着如果我反过来理解你的答案:

在这种情况下,更好的组合是:GAS-Theme
 

Mycraft

2017-03-07 18:37:58
  • #5
不一定,关键是要和房子的其他部分相配……但绝对不适合的是暖气片……因为为了有效运行,暖气片要么尺寸正常,但水温要在大约60度(这在[Kfw55 Haus]里可能意味着桑拿浴),要么暖气片水温只有大约35度,但尺寸必须比平常大大约2到3倍才能加热房间……

至于其他部分……多并不代表好,稍微装点光伏这里,装点太阳能热水那里,并不意味着经济上划算(除非这些设备是免费提供的)
 

Bieber0815

2017-03-07 20:08:20
  • #6
供水温度越低,你需要的散热器就越多。我认为这里用燃气比较合适。这样就不会像桑拿房那样,而是使用小巧便携的散热器。

但还是要问:为什么不采用地暖呢?
 

类似主题
14.08.2015地暖还是散热器?12
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
27.03.2016空气-水热泵,燃气,太阳能热能预制房,优点和缺点?18
30.05.2016KfW55:燃气或风冷热泵,带/不带光伏系统17
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
05.01.2020燃气与空气-水热泵对比34
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
07.11.2021新建独栋住宅 - 燃气或空气热泵 + 光伏 + 储能?168
22.05.2021Kfw55 采暖选择 燃气 vs 空气-水热泵17
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
12.02.2023混合加热:旧建筑中使用带有燃气冷凝设备的热泵是否合理?26
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12