电力消耗和地坪干燥的过程正常吗?

  • Erstellt am 2025-05-21 11:59:16

medow1982

2025-05-21 11:59:16
  • #1
大家好,

我正在大规模施工,按照施工经理的说法,地面干燥需要使用建筑除湿机。因此,已经用一台15KW的加热设备持续加热大约270平方米,进水温度为35度,已经一个星期了。根据记录,应该以25度开始加热,但没人理会。

墙上正在滴水,窗户总是像桑拿房一样潮湿。
情况会好吗?水总得有天排出去吧?
我每天通风2次,有时甚至3次,并且总是清除可见的水滴。
在35度下每天的耗电量是200千瓦时。我算了一下,计划三周的话总耗电量会超过4000千瓦时。
这样正常吗,还是设备有什么故障?

楼上细梁天花板渗入湿气,这是正常的吗?
可惜我的施工经理不够积极,所以我来这里寻求建议。

亲切的问候,Felix
 

Aloha_Lars

2025-05-22 11:28:15
  • #2
湿气问题会不会 irgendwann besser?是的,大约在4至8周后,具体时间取决于天气状况、供暖和通风。
请注意,建筑物内有成千上万升的湿气,每次通风过程只能排出极小的一部分。

关于供暖:其实是通过内置的地暖来实现的,也有专门的计划每天逐渐提高温度。
至少我们家的情况是这样的。

Aloha
 

medow1982

2025-05-22 11:47:56
  • #3
是的,抱歉,当然我这边地暖是0做的。但这是20KV的加热设备,每天270平方米的加热面积消耗200kwh。合适吗?这对我来说太多了。这样的话,最终供暖费用将是2000欧元。
 

nordanney

2025-05-22 12:09:05
  • #4

20000伏?还是你是说20千瓦——那样每天满负荷最大是480千瓦时。

所以,是的,消耗量的高度是合理的,也可能更高一倍。


那你的鉴定专家应该立即介入。对此有升温协议(虽然如今不太实用了,我自己也会这样烘干)。
顺便说一句,那应该是一个15千瓦的加热设备,最多一天消耗360千瓦时。你是不是有两个设备?

一周时间内这仍然是完全正常的。


对于这么大的房子,这也是合理的。

是什么类型的砂浆?进行的是哪种加热?功能性加热和/或表面干燥加热?
 

medow1982

2025-05-22 12:29:07
  • #5
这是一个单一的20千瓦设备,目前已经运行了一周,进行35度前进水温的功能加热。我知道应该从25度开始,但我这里是35度。施工主管说地面找平公司一切都在掌控中。这是CA找平。我以为暖气师傅每天都会来,但实际上只有在温度升高时他才会来。
 

nordanney

2025-05-22 12:34:56
  • #6

好的。耗电量完全合适。

这是地皮问题,合理,因为在新建房屋中,这很可能已经明显高于热泵/地暖的最高温度。

如果他们最终保证功能性,那你就不用担心。实际上他们也通过这种加热方式节省了成本。

他根本不会再来了。你可以假设温度也不会提高(为什么还要提高呢?)。

总结:也许在正式的升温协议上不完全正确,但这些协议本来就是来源于供暖运行中供回水温度高得多的时期。消耗量同样正常。湿度也是。
 

类似主题
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
13.08.2014地暖开槽——经验?19
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
25.11.2017地暖没有变暖 - 20,000 千瓦时的消耗11
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
04.03.2018地暖设置 - 所需温度63
14.01.2020使用墙面采暖代替地板采暖的额外费用22
13.05.2020自粘乙烯基铺设在水泥砂浆上20
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
19.08.2021非常薄的地坪层,下方是土地 - 该怎么办?16
03.12.2021加热阶段,找平层,窗户位置20
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
10.02.2022找平层加热程序设置错误,加热线圈松动18
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
29.08.2022地暖漏水了吗?潮气是否沿墙上升?12
17.10.2022使用设备加热地面找平层与使用热泵加热的成本比较?19
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
28.07.2023地坪已经铺设三天了,仍然潮湿吗?52

Oben