ShawN46
2019-09-12 18:27:50
- #1
大家好,
我正在使用以下设备:
- Viessmann Vitodens 200 燃气冷凝壁挂炉 19千瓦
- Austria Email KWS 800 组合蓄热水箱
- 太阳能平板集热器 9.36 平方米
- ESR 31 太阳能控制器
- Delphis-Solarstation FV 70(配备 Grundfos 循环泵)
根据我的暖通技工,此设备带有采暖辅助功能(在我们购买房子时设备已经安装好,全部安装于2015年底!)
今年夏天,我将 Viessmann 燃气冷凝壁挂炉设置为纯生活热水模式,据我判断运行良好。(6月中旬至9月初的燃气消耗不到1立方米)
上周末天气稍凉,我响应家人的要求,切换到生活热水+采暖模式。;)
现在我对设备的工作原理有些疑问:
我设定的目标温度为22℃,而今天外界温度为21℃(见图1!)。
采暖曲线设定为0.8(见图2!),按照该曲线,外界温度约-5℃时前供温度应为45℃。
但今天实际情况是,泵站回路水温正好是45℃!(见图3!):oops:
当然,没有循环(供回水温度几乎相同),我估计泵站上方管道温度绝不可能达到45℃,最多约30℃(用手摸的估计)。
那么为什么采暖回路温度会被泵送到这么高?这是正常且正确的运行吗?
当时屋顶来的水温约57℃,太阳能循环泵工作,蓄热水箱(底部)温度略高于48℃。(夏天纯生活热水模式时,有充足阳光,水箱温度有时超过70℃,即便儿童泳池和滑水道频繁取水,也能维持一段时间……)
顺便提一句,我们装修时改装为 Roth 的干式地暖系统(之前是传统暖气片)。
依我一知半解,太阳能采暖辅助在较低前供温度的地暖系统中应该更有意义,而非传统暖气片系统及其较高前供温度?
问题1:设备安装方已经破产,且难以联系,沟通非常不便。
问题2:我的暖通工需要理解一套非其安装且设计上似乎不太常规的系统(采暖辅助连接在前供管路,实际上应接回水管路或相反,他觉得哪里怪怪的……但据说运行正常)。
我知道至少必须和我的暖通工沟通确认,但还是希望这里有人能帮我解惑,扫除我的疑惑……
预先感谢大家的帮助!
问候

我正在使用以下设备:
