KW 55 房屋的集中供热消耗是否过高?

  • Erstellt am 2019-11-21 15:55:18

Tom1971

2019-11-21 15:55:18
  • #1
你好,

我们刚刚从开发商那里验收了我们的房子。这是一栋独立的KfW-效率房屋55级,吹气门测试以优异成绩通过,房子是密封的。我们有地暖,供暖系统是一个区域供热连接(供暖面积230平方米)。但现在有以下问题:

1. 在验收后的前三天里,经过校准的计量表测得远程供热消耗了470千瓦时。值得注意的是,目前只有地暖以21度运行,浴室和淋浴尚未使用(我们下个月才搬家)。所以这完全是地暖的消耗。

2. 如果我按比例计算,11月30天大约会消耗4700千瓦时的供热量。根据经验,11月大约消耗全年供热量的11.4%(资料来源:慕尼黑市政公用事业,所有远程供热客户的平均值)。这样算下来,每年大约需要43000千瓦时,或者每年每平方米供暖面积约185千瓦时。

3. 根据2018年远程供热暖气费用指标,平均值是每平方米每年133千瓦时,其中还包括大量70、80、90年代隔热较差的建筑。我们大约比平均值高出近40%,因此如果与KFW 55住宅比较,我们可能高出70-80%。

你们觉得这样正常吗?

明天会有一位供暖系统技术员过来,但如果他找不到解释问题的原因,我将不得不立即提出缺陷通知。

你们怎么看?

非常感谢你们的回复!

此致
敬礼
托马斯
 

guckuck2

2019-11-21 16:10:09
  • #2
三天。先深呼吸一下
之前房间是不是冰冷的?门一直开着因为有工人?
 

Scout

2019-11-21 16:19:11
  • #3
KfW-55 在大多数情况下可能需要低于 30 KWh/m2*a。你在十一月的推算几乎跑完了你的全年用电量。

窗户开着吗?受控住宅通风的热交换器工作正常吗?

还有:验收时建筑物的温度是多少?加热 3.6 吨石灰砂岩 1° 约需 1 KWh。找平层、混凝土和砖块的情况大致相同。假设 180 吨(自行计算!)和 6°C 的温差,大约已经需要 300 KWh。
 

Tom1971

2019-11-21 16:19:27
  • #4
你是说我现在喘息过度了吗?我希望这实际上只是我自己吓唬自己。

关于问题:

1)地暖在验收前已经运行了14天,墙壁感觉“正常”,绝对没有变冷。

2)我们每天开窗通风2-3次,每次五分钟,目的是排出湿气。这会有这么大的影响吗?
 

Tom1971

2019-11-21 16:21:42
  • #5
你好Scout - 是的,这也是我的担忧:年度消耗实际上已经在十一月就用完了。

关于计算:好主意,我开始计算。墙壁不再冷(内墙当然不会,但是连外墙也感觉正常温暖)。
 

Tom1971

2019-11-21 16:31:26
  • #6
附加问题:地暖有可能漏水,因此远程供热需要不断补充吗?屋内任何地方都看不到异常,至少三天的漏水时间应该已经能发现问题了。我希望情况没有数字显示的那么严重……
 

类似主题
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
29.02.2012在鼓风门测试中可以检测到什么,哪些房屋数值?18
08.07.2012KfW 70 通风/排风系统10
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
17.02.2015KFW 资助合理 / 能源顾问,建筑监督?10
14.08.2015地暖还是散热器?12
17.02.2016半加热地下室中的KFW 55 - 冷地下室31
23.01.2017集中供热不符合KfW55要求?!13
25.01.2017根据2012年标准的KfW 70吹风门测试?15
11.02.20172017年KfW贷款,适用于2016年能源节约条例下的住宅17
08.10.2017KfW 55 无地板采暖38
07.02.2020风门测试 - 结果的含义35
13.06.2018KfW 70房屋的能源顾问费用为2,500欧元?29
19.07.2018新建项目采用哪种KFW标准和技术45
06.01.2019实体房屋建造 - 选择“合适”的石头11
19.12.2019鼓风门测试1.7,带有两个提示22
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
12.05.2021使用KfW建造新单户住宅 - 费用?22

Oben