重新定位热泵是合理的还是不必要的?

  • Erstellt am 2023-06-19 13:15:56

getenix

2023-06-19 13:15:56
  • #1
你好,论坛,

我们的热泵需要重新连接。因此,我们现在有机会将外机(Nibe F2040-8)或多或少以成本中立的方式重新定位。

背景是外机在卧室产生的干扰噪音。

我附上了四张图片:

现状:
- 黄色:卧室
- 红色:门口
- 黑色:车道

带红圈的图片是热泵当前的位置,带红色X的是备选位置。

计划中额外建一个车棚,如规划图所示。

其余的点现在基本上已经固定。坦白说,这个位置的规划很糟糕,但却卖得很好。

Nibe 本身建议不要将设备安装在靠近卧室的墙壁上。我现在已经知道了。因此才有了重新搬动设备的想法。但在我们开始一切之前,先问问大家是否还有其他需要考虑的事项。

谢谢大家的建议。
 

11ant

2023-06-19 17:20:09
  • #2
新手们其实根本不看“新帖子”页面吗?
https://www.hausbau-forum.de/threads/hoehe-sockel-ausseneinheit-waermepumpe.45652/
 

getenix

2023-06-19 17:31:31
  • #3


你好,我已经读了这个帖子两遍,说实话还是没明白。

我关注的是自己卧室的噪音问题,特别是如果我们在那里再建一个车棚的话。我试着搜索了所有标题可能相关的主题,但什么也没找到。也许有人对此比较了解。
 

RotorMotor

2023-06-20 18:34:18
  • #4
调整后其他房间会受到影响吗?[Stört sie im Durchgang?] 周围环境怎么样?为什么必须重新连接?
 

getenix

2023-06-21 08:02:50
  • #5
在空间上,“它”在两个位置上都像一个室外机那样“碍事”。但是它总得放在某个地方。我们可以接受。

热泵没有正确连接(可能是某些组件与墙体接触)。无论如何,需要进行新的核心钻孔,并重新铺设所有管线。现在还要建车棚,新的地基也可以很快完成。因此,现在考虑将室外机搬动。

另一边是入口门和客用卫生间。卫生间里的噪音干扰可以忽略不计。

目前的问题是,室外机在卧室里造成干扰。我们虽然打算通过车棚进行一定遮挡,但我也不想造一个“喇叭”。如果我们将室外机搬动,它就会放在大门的墙边。

我的问题是:热泵保持原位,在上面建车棚,还是移到屋檐边?室外机在屋檐边位置距离围栏等约有两倍距离,但前方的地势有上升。我希望照片里能看出来。

遗憾的是,厂家不愿意对最佳安装位置做出建议。因此我想问问是否有人经历过类似的情况,或者至少能分享一下经验。通过搜索我没找到类似的案例。
 

类似主题
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
26.08.2015热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵23
19.05.2021盐水热泵的经验491
12.04.2016热泵:装在屋内好还是花园好?38
05.11.2019单体结构中使用哪种热泵?33
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
29.06.2021新建建筑冷却方案 - 分体空调 / 风水热泵冷却功能 / 组合25
18.02.2023热泵就在卧室窗户旁边13
18.06.2023热泵室外机基座高度10
26.07.2023空气对空气与空气对水热泵 KFW55 房屋 - 制冷功能重要48
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12

Oben